首页 > 电工元件 > 互感器

电流互感器发生二次开路问题总结

作者:老电工时间:2019-07-13 06:55:34

有关电流互感器发生二次开路的问题,电流互感器发生二次开路的现象,电流互感器发生二次开路的结果,电流互感器发生二次开路的处理方法,供大家参考。

电流互感器的二次开路

一、电流互感器发生二次开路的现象

1、因铁芯发热,有异常气味;

2、因铁芯电磁振动加大,有异常噪声;

3、串接在二次绕组中的有关表计(如电流表、功率表、电度表等)指示值减小或为零;

4、如因二次回路连接端子螺丝松动,可能会有打火现象和放电声响,随着打火,有关表计指针有可能随之摆动。

二、电流互感器发生二次开路的结果

1、)二次侧绕组及开路两点问产生很高的尖峰波电压(可达几千伏),威胁设备绝缘和人身安全;

2、铁芯损耗增加,发热严重,有烧坏绝缘的可能;

3、铁芯中将产生剩磁,使电流互感器变比误差和相角误差加大,影响计量准确性。

三、电流互感器发生二次开路的处理方法

根据原理可知,电流互感器运行中二次绕组开路产生高电压,其重要原因是一次负载电流很大。

因此在处理中应尽可能停电处理;如不能停电也要设法转移或降低一次负载电流,待渡过负载高峰后,再停电处理。

如果是因二次回路中螺丝压接点上螺丝松动而造成的开路在尽可能降低负载电流和采取必要的安全措施(有监护人、注意操作者身体各部位距带电体安全距离,戴绝缘手套,使用基本绝缘安全用具等)的情况下,可以不停电修理。

这一项操作视为带电作业,要按带电作业制定安全措施并实施。

如果是高压电流互感器二次绕组出线端口处开路。则限于安全距离,人员不能靠近,必须在停电以后才能处理。

电流互感器二次回路接线的要求:

电流互感器二次回路接线不允许有开关、不允许有保险、不允许有接头。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读