电流互感器额定一次电流的选择要求

作者:老电工时间:2019-10-26 06:57:03

电流互感器额定一次电流的选择,电流互感器的额定一次电压应等于或大于回路的额定一次电压,额定一次电流的选择,满足回路保护装置的整定值选择性和准确性要求或满足计量及测量准确性要求。

电流互感器额定一次电流的选择

电流互感器的额定一次电压应等于或大于回路的额定一次电压,绝缘水平应满足有关标准。

电流互感器的额定一次电流(Ipn)应根据其所属一次设备的额定电流或最大工作电流选择,并应能承受该回路的额定连续热电流(Icth)、额定短时热电流(Ith)及动稳定电流(Idyn)。

同时,额定一次电流的选择,应使得在额定变流比条件下的二次电流在正常运行和短路情况下,满足该回路保护装置的整定值选择性和准确性要求或满足计量及测量准确性要求。

额定一次电流(Ipn)的标准值为:10、12.5、15、20、25、30、40、50、60、75以及它们的十进位倍数或小数。来自:电工天下

电流互感器额定电流的选择要求

单纯从额定电流来确定电流互感器变比的话,电流互感器变比可选定为额定电流的1.3-2倍;对用于电能计量的电流互感器,变比可以选的小一点,如1.3倍,甚至更小一点。

负荷变动比较大,且常有小负荷的场所,可以选用带“S”级的电流互感器;对用于保护用的电流互感器,变比可以选的大一点,如2倍,甚至更大一点。

对指针式仪表,要求在正常运行电流时,指针指在仪表盘的75%左右。

常用的电流互感器二次额定电流圴是5A,但1A也是国家标准。当选定电流互感器二次额定电流为5A时,电流表也就选定为额定电流5A了。

对电流互感器的选择比较复杂,不但要看额定电流,还要校验其接入系统后的动、热稳定性、分析其容量、精度及二次负载等因素。