首页 > 电工元件 > 互感器

电流互感器的准确等级_电流互感器的额定容量

作者:老电工时间:2019-07-13 07:11:47

有关电流互感器的准确等级,电流互感器的额定容量,电流互感器的准确度级是指在规定的二次负荷变化范围内,一次电流为额定值时的最大电流误差,电流互感器的额定容量S2N。

电流互感器的准确等级与额定容量

一、电流互感器的准确等级

由于电流互感器本身存在励磁损耗和磁饱和,使测量出来的二次电流KiI2与实际一次电流在大小和相位上都不可能完全相等,即测量结果存在误差,用电流误差和角误差表示。

电流互感器的准确度级是指在规定的二次负荷变化范围内,一次电流为额定值时的最大电流误差。根据测量误差的不同,划分出不同的准确级。

不同的环节和场合,对测量的准确度级有不同的要求。一般0.1、0.2级主要用于实验室精密测量和供电容量超过一定值(月供电量超过100万kWh)的线路或用户;0.5级的可用于收费用的电能表;0.5~1级的用于发电厂、变电所的盘式仪表和技术上用的电能表;3级、5级的用于一般的测量和某些继电保护上。

(参看附表)我国GB1208-1997规定测量用电流互感器的测量精度有0.1、0.2、0.5、1、3、5六个准确度级。

二、电流互感器的额定容量

电流互感器的额定容量S2N,是指在额定二次电流I2N和在某一准确度级的额定二次阻抗Z2N下,二次绕组的输出容量,即 S2N=I2NZ2N。

由于二次额定电流I2N已经标准化 (5A或1A),为一常数,所以可以用二次负载阻抗Z2N代替,称为二次额定阻抗。

不同的二次负载阻抗,直接影响着电流互感器的误差和准确度级。同一台电流互感器使用在不同的准确度级时,规定有相应的额定容量。

例如,LMZ1-10-3000/5型电流互感器,0.5级对应的二次额定负载为1.6欧(40VA),1级时,Z2N为2.4欧(60VA)。

即,当该电流互感器使用于向收费用电能表供电时,应控制二次负载阻抗数不大于1.6欧,否则会降低准确度级,使测量的电能数不准确,这是在互感器使用中要注意的。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读