首页 > 电工元件 > 互感器

电流互感器二次线长度的决定因素及计算公式

作者:老电工时间:2020-11-10 06:09:41

电流互感器二次线长度

电流互感器的二次线很长,达到了1200米的距离,但这会带来很大的问题,电流小时没准,电流大时又太离谱。

电流互感器二次最长线路由电流互感器容量、二次额定电流、线路截面及负荷大小决定。比如互感器容量为50VA,二次额定电流为5A,线路及负荷阻抗应小于50/5^2=2Ω,电流互感器的二次线长度多少合适,可以用这个公式计算出来。

问题:电缆的内阻如何计算,电流互感器的二次电压是多少,如何计算。(用于进相机的信号,为什么小电流时,相差数值很小,大电流时相差20A,什么原因。难道是线路太长了?大约有1200米吧。1.5平方的铜线。)另外,如何计算直流电阻,二次取样C相电流,与A相、B相电流样差20A\17A之多。

解答:1200m的1.5平方铜线,直流电阻差不多15Ω了,加上电感,阻抗就更大了。假设互感器的额定二次电流为5A,那么互感器的额定二次负荷需要达到75VA才能准确测量。

二次负荷过大,小电流时,只是负荷超标,精度较差,大电流时,二次负荷过大,励磁电流太大,互感器很有可能已经饱和了,测量精度进一步变差。

上述计算,只是简单估算,1.5平方的铜线,其km直流电阻值为12.1Ω,这是工程经验数据。电流差距大,是互感器超负荷了,不能准确测量了,既然不准确,就不能保证一致性。

另外,1200之长的电缆,二次负荷也不可能完全一致。当二次负荷在合理范围之内,尤其是在额定负荷之内时,大小对结果的影响很小,但是,负荷已经远远超过了,相互比较已经没有意义。

解决办法:更换容量更大的电流互器,并且要更换截面更大的二次线。

相关阅读:

电流互感器与电流表及二次线的选择与负荷电流的关系

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读