首页 > 电工元件 > 互感器

电流互感器二次回路断线原因及二次开路的处置办法

作者:老电工时间:2019-07-17 05:10:44

有关电流互感器二次回路断线的主要原因,以及电流互感器二次开路的处置办法,需要的朋友参考下。

电流互感器二次回路断线与二次开路的处置办法

当运转中的电流互感器二次开路时,有如下表象显现:铁芯发热,有反常气味或冒烟;铁芯电磁振荡较大,

有反常噪声;二次导线衔接端子螺丝松动处,能够有滋火表象和放电响声,并能够随同有有关表计指示的摇摆表象;

有关电流表、功率表、电能表指示减小或为零;差动维护“回路断线”光字牌亮。

一、电流互感器二次回路断线的原因

1、装置处有振荡存在,因振荡使二次导线端子松脱开路。

2、维护或操控屏上电流互感器的接线端子衔接片因带电测验时误断开或衔接片未压好,形成二次开路。

3、二次导线因机械损伤断线,使二次开路。

二、电流互感器二次开路的处置办法

1、停用有关维护,避免维护误动。

2、值班人员穿绝缘靴、戴绝缘手套,将电流互感器的二次接线端子短接。若系内部毛病,应停电处置。

3、二次开路电压很高,若限于安全间隔人员不能接近,则有必要停电处置。

4、若系二次接线端子螺丝松动形成二次开路,在下降负荷和采纳必要安全措施的情况下(有人监护、有满足安全间隔、运用有绝缘柄的东西),能够不停电拧紧松动螺丝。

5、若内部冒烟或着火,需用断路器开断该电流互感器电路。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读