首页 > 电工元件 > 互感器

电流互感器安装要求_电流互感器安装注意事项

作者:老电工时间:2021-05-31 09:15:35

有关电流互感器安装要求及注意事项,电流互感器的安装必须牢固,同一组电流互感器应按同一方向安装,电流互感器二次侧不允许开路,低压电流互感器二次侧可不接地等。

电流互感器安装注意事项

1、电流互感器的安装必须牢固,互感器外壳的金属外露部分应可靠接地。

2、同一组电流互感器应按同一方向安装,以保证该组电流互感器一次及二次回路电流的正方向均一致,并尽可能易于观察铭牌。 

3、电流互感器二次侧不允许开路,对二次双回合互感器只用一个二次回路时,另一个二次回路应可靠短接。 

4、低压电流互感器二次侧可不接地。低压计量装置使用的导线、电能表及互感器的绝缘等级相同,能承受的最高电压基本一致;

另外,二次绕组接地后,整套装置一次回路对地的绝缘水平降低,易使有绝缘弱点的电能表或互感器在高电压作用(如受感应雷击)时损坏。从减少遭受雷击损坏出发,也以二次侧不接地为佳。【电流互感器安装要求_电流互感器安装注意事项】

1、电流互感器极性不能接反,相序、相别应符合设计及规程要求,对于差动保护用的互感器接线,在投入运行前必须测定两臂电流相量图以检验接线的正确性

2、按图施工,接线正确,导线两端编号标记应清楚,标号范围符合规程要求。

3、二次回路导线或电缆,均应采用铜线,电流互感器回路导线截面不应小于2.5mm2,电压互感器回路导线截面不应小于1.5mm2.

4、二次回路对地绝缘应良好,电压回路和电流回路之间不应有混线现象。

5、二次回路导线排列应整齐美观,导线与电气元件及端子排的连接螺丝必须无虚接松动现象,导线绑把卡点距离应符合规程要求。

6、电流及电压回路,均应在互感器二次侧出口处一点接地。电压回路应有熔断器保护。

7、电流互感器出口第一端子排应选用专用电流端子,电流互感器不使用的二次绕组在接线板处应短路并接地。

8、盘、柜内二次回路导线不应有接头,控制电缆或导线中间亦不应有接头,如必须有接头时,应采用其所长的接线端子箱过渡连接。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读