电流互感器的工作原理及三大特点

作者:老电工时间:2019-07-13 07:11:06

有关电流互感器的工作原理,电流互感器的特性,电流互感器的一、二次额定电流之比,称为额定电流比,一次电流的大小决定于一次负载电流,与二次电流大小无关,二次侧不允许安装熔断器

电流互感器的工作原理

一、电流互感器的工作原理

电流互感器的工作原理与普通变压器相似。

如图,当一次侧流过电流I1时,在铁芯中产生交变磁通,此磁通穿过二次绕组,产生电动势,在二次回路中产生电流I2。

电流互感器的一、二次额定电流之比,称为额定电流比,用Ki表示。根据磁动势平衡原理,忽略励磁电流时,可以认为:

Ki=IN1/IN2≈N2/N1=KN

式中,IN1、IN2为一、二次绕组的额定电流;N1、N2为一、二次绕组匝数;KN为匝数比。

可见,由测量出的二次电流I2乘以额定电流比Ki即可测得一次实际电流I1。

二、电流互感器的特性

电流互感器的三个特点

1、一次电流的大小决定于一次负载电流,与二次电流大小无关。

2、正常运行时,由于二次绕组的负载是测量仪表和继电器的电流线圈,阻抗很小,二次绕组近似于短路工作状态。

3、运行中的电流互感器二次回路不允许开路,否则会在开路的两端产生高电压危及人生安全,或使电流互感器发热损坏。

因此,二次侧不允许安装熔断器,且二次连接导线应采用截面积不小于2.5平方毫米的铜芯截面。

运行中当需要检修、校验二次仪表时,必须先将电流互感器的二次绕组或回路短接,再进行拆卸操作。