如何判断电压互感器电压比误差是否合格
来源:电工天下时间:2020-06-11 09:19:24 作者:老电工手机版>>
有关如何电压互感器电压比误差的判断方法,电压比误差的小知识。
什么是电压比误差?
电压比误差即为电压互感器的变比误差,又称比值误差,简称比差。
举例:一个电压互感器的变比是10kV/100V,它有两个误差,一个是比差,一个是相位误差,又叫角差。电压互感器电压比误差。
判断该被试互感器比差是否合格,要用标准电压互感器与标准装置去检验它,通过比较标准值与被试值之间的差值来判断。
电压比误差可通过检测装置自动算出。
电压误差多少算正常?
GB/T 12325-2008《电能质量供电电压偏差》中规定:
35kV及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过标称电压的10%;20kV及以下三相供电电压偏差为标称电压的±7%;220V单相供电电压偏差为标称电压的+7%到-10%。
电压互感器的电压比误差和相位差及影响误差的因素
什么是电压互感器的电压比误差和相位差?影响误差的因素有哪些?
电压互感器的电压比误差就是测量二次侧电压折算到一次的电压值与原来一次电压的实际值之间的差(以百分数表示),它主要是受漏阻抗的影响所致。电压互感器电压比误差。
电压互感器的相位是指二次电压向量反相后(-U2)与一次电压向量(U1)间的相位差,也称相角误差,主要是因铁损而产生的。当反转后的二次电压超前于一次电压时,相位差为正值;反之,二次电压滞后于一次电压时,相位差为负值。
电压互感器的电压比误差和相位差不仅与一、二次绕组的阻抗及空载电流有关,而且与二次负载的大小和功率因数都有关系。一般造成电压互感器误差的原因主要有:
电压互感器一次侧电压的显著波动致使磁化电流发生变化而造成误差。
电压互感器空载电流的增大,会使误差增大。电源频率的变化造成误差的变化增大或减小。
电压互感器二次负荷过重或功率因数太低,即二次回路的阻抗(仪表、导线的阻抗)超过规定等,均会使误差增大。
当二次侧接近于空载运行时,电压互感器的误差最小,因此,为了使测量尽可能准确,应使电压互感器的二次负载最小,即不宜连接过多的仪表和保护,以免电流过大引起较大的漏抗压降,影响互感器的准确度。
相关文章电流互感器与电压互感器的变比检查

电流互感器与电压互感器的变比检查,检查电流互感器的变比,采用与标注电流互感器相比较的方法,对于变比在变比电桥测量范围内的电压互感器,变比较大的电压互感器,采用不同的测量方法。
时间:2020-06-11 09:25:22
电流互感器误差与电流互感器的准确度级

什么是电流互感器误差,影响电流互感器误差的主要因素:二次负载及一次电流大小,以及电流互感器的准确度级,感兴趣的朋友参考下。
时间:2019-12-07 06:51:14
电流互感器变比检验的操作方法

有关电流互感器变比检验的操作方法,电流互感器现场变比检验一般采用电流法,用电流法测量电流互感器变比,不了解的朋友参考下。
时间:2019-10-10 13:25:06
三相电流互感器变比原理与测量结果分析

有关三相电流互感器变比的工作原理,电压法测量电流互感器变比的原理,以及三相电流互感器变比应用实例与测量结果分析,供大家学习参考。
时间:2019-07-17 05:23:39
电流互感器变比现场检查图文教程

有关电流互感器变比的现场检查方法,试验方法包括电流法与电压法两种,详细介绍了电流法与电压法的试验原理与特点,供大家学习参考。
时间:2019-07-17 05:18:20
零序电流互感器型号与变比容量等的选择方法

有关零序电流互感器的方法,包括没有精度和变比的高灵敏度零序电流互感器的选择,有变比、容量、精度要求的零序电流互感器的选择,电流互感器变比与容量的比较分析等。
时间:2019-07-16 16:33:44
电压互感器的误差,一次电压对误差的影响

有关电压互感器的误差定义,折算到一次侧的二次电压与实际一次电压差对实际一次电压的百分比,电压互感器的比差、角差与一次电压U1的关系图,一次电压对误差的影响。
时间:2019-07-13 06:48:20
什么是电流互感器误差?电流互感器产生误差的主要原因

什么是电流互感器互差,电流互感器为什么会产生误差,产生电流互感器误差的主要原因有哪些,一起来了解下。
时间:2019-07-11 21:23:45
- 上一篇:电磁式电压互感器交流耐压试验二种方法
- 下一篇:仪用互感器投入运行前与运行中检查项目