三相电流互感器变比原理与测量结果分析
来源:电工天下时间:2019-07-17 05:23:39 作者:老电工手机版>>
有关三相电流互感器变比的工作原理,电压法测量电流互感器变比的原理,以及三相电流互感器变比应用实例与测量结果分析,供大家学习参考。
三相电流互感器变比的测量方法
三相电流互感器变比示意图

一、电压法测量电流互感器变比的原理
电压法测量电流互感器变比的方法适合现场试验,其优点是设备少,线路简单,易操作。
电压表V监测被测电流互感器二次电压,毫伏表mV监测被测电流互感器一次侧电压,此方法类似于测量铁芯感应电势的方法。
由相量图得:漏阻抗压降Us=I0(R+jX)
二次外加电压:U2=-E2+US
感应电势:E1=4.44fN1Fm
E2=4.44fN2Fm
理想电流互感器的变比:K=N2/N1=E2/E1,而实际测量变比:K实=U2/U1=E2/U1,由上式可见,理想电流互感器变比与实际变比之间的误差,近似地认为U2=E2的结果。
实际上,如图2所示,由于角差很小,可以认为U2与线段OC在长度上是相等的。即U2=E2+USsinβ,因此U2与E2之间有一个差值:USsinβ=I0(R+jX)sinβ,由于电流互感器的二次绕组的电阻和漏抗都比较小,只要控制励磁电流I0在一个合适的范围(mA级),则U2与E2之间的差值带来的误差就可以忽略不计,用电压法来测量电流互感器变比,就可以得到较高的精度。
二、实例及测量结果
由以上理论分析可知,为了验证该方法的正确性与精确度,对多台不同型号,不同变比的电流互感器做了变比试验。
下面摘录几组试验结果,第一组75/5A支持式复匝电流互感器,第二组800/5穿墙式电流互感器,第三组3000/5母线式电流互感器。
分三组表格记录以上三组电流互感器的试验结果,由表1、表2、表3可见,用电压法测量电流互感器的变比是完全可行的,具有一定的精度。
变比误差是由于测量仪表读数误差引起的。
电压法测量电流互感器变比具有以下优点:
1、可以测量任意型号任何变比的电流互感器,适用范围广;
2、控制适当时,误差比较小;
3、所用的试验设备少,操作简单,更适合于施工现场使用;
4、被测电流互感器即使二次开路也不会对人和设备有危险。
综上所述,用电压法测量电流互感器变比是一种简单、实用有效的试验方法,很值得推广。
相关文章电流互感器与三相三线有功电能表的接线图

分享一个三相三线有功电能表的接线图,电流互感器与三相三线有功电能表的接线方法,第三相电流互感器的正负极接反造成电能表反转,计量错误,将第三相电流互感器二次侧反接即可。
时间:2021-05-30 05:41:07
三相电表接电流互感器的方法

三相电表接电流互感器的方法,三相电源线从互感器的P1进入从P2出,接负载,互感器有S1和S2两个端子,S1接三相电度表的Ia,三个互感器的S2端连接并接地。
时间:2020-07-08 10:10:05
电流互感器与电压互感器的变比检查

电流互感器与电压互感器的变比检查,检查电流互感器的变比,采用与标注电流互感器相比较的方法,对于变比在变比电桥测量范围内的电压互感器,变比较大的电压互感器,采用不同的测量方法。
时间:2020-06-11 09:25:22
电流互感器变比检验的操作方法

有关电流互感器变比检验的操作方法,电流互感器现场变比检验一般采用电流法,用电流法测量电流互感器变比,不了解的朋友参考下。
时间:2019-10-10 13:25:06
电流互感器变比现场检查图文教程

有关电流互感器变比的现场检查方法,试验方法包括电流法与电压法两种,详细介绍了电流法与电压法的试验原理与特点,供大家学习参考。
时间:2019-07-17 05:18:20
带互感器的三相四线电表接线图示例

有关带互感器的三相四线电表接线图,带互感器的三相四线电表的接线方法,各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相。
时间:2019-07-17 05:10:43
零序电流互感器型号与变比容量等的选择方法

有关零序电流互感器的方法,包括没有精度和变比的高灵敏度零序电流互感器的选择,有变比、容量、精度要求的零序电流互感器的选择,电流互感器变比与容量的比较分析等。
时间:2019-07-16 16:33:44
五柱式三相电压互感器接地方式与工作原理

有关五柱式三相电压互感器的接地方式,五柱式三相电压互感器的工作原理,三相五柱式电压互感器的接地方式,电压互感器二次侧保险的工作原理等,供大家学习参考。
时间:2019-07-15 06:21:59
- 上一篇:电流互感器穿绕方法及变比与匝数的换算方法
- 下一篇:电流互感器的作用与相关问答