有关电流互感器的穿绕方法,电流互感器变比与匝数的换算方法,有时需要对互感器进行效验,确定互感器的最高一次额定电流,然后根据需要进行变比与匝数的换算。
电流互感器穿绕方法及变比与匝数的换算方法
低压电气计量常用LMZ—0.5型低压穿芯式电流互感器,就电流互感器的一次线穿绕方法、变比与匝数的换算问题有时会出现错误。
一、电流互感器正确穿绕的方法
首先,根据负荷的大小确定互感器的倍率,然后将一次线按要求从互感器的中心穿绕,注意不能以绕在外圈的匝数为绕线匝数,应以穿入电流互感器内中的匝数为准。
如最大变流比为150/5的电流互感器,其一次最高额定电流为150A,如需作为50/5的互感器来用,导线应穿绕150/50=3匝,即内圈穿绕3匝,此时外圈为仅有2匝(即不论内圈多少匝,只要你是从内往外穿,那么外圈的匝数总是比内圈少1匝的,当然如果导线是从外往内穿则反之),此时若以外圈匝数计,外圈3匝则内圈实际穿芯匝数为4匝,变换的一次电流为150/4=37.5A,变成了37.5/5的电流互感器,倍率为7.5,而在抄表中工作人员是以50/5、倍率为10的电流互感器来计算电度的,其误差为:(10-7.5)/7.5=0.33即多计电度33%。
二、电流互感器变比与匝数的换算
有的电流互感器在使用中铭牌丢失了,当用户负荷变更须变换电流互感器变比时,首先应对互感器进行效验,确定互感器的最高一次额定电流,然后根据需要进行变比与匝数的换算。
如一个最高一次额定电流为150A的电流互感器要作50/5的互感器使用,换算公式为:一次穿芯匝数=现有电流互感器的最高一次额定电流/需变换互感器的一次电流=150/50=3匝 即变换为50/5的电流互感器,一次穿芯匝数为3匝。(电工天下 www.dgjs123.com)
可以以此推算出最高一次额定电流,如原电流互感器的变比为50/5,穿芯匝数为3匝,要将其变为75/5的互感器使用时,先计算出最高一次额定电流:最高一次额定电流=原使用中的一次电流×原穿芯匝数=50×3=150A,变换为75/5后的穿芯匝数为150/75=2匝 即原穿芯匝数为3匝的50/5的电流互感器变换为75/5的电流互感器用时,穿芯匝数应变为2匝。
再如原穿芯匝数4匝的50/5的电流互感器,需变为75/5的电流互感器使用,我们先求出最高一次额定电流为50×4=200A,变换使用后的穿芯匝数应为200/75≈2.66匝,在实际穿芯时绕线匝数只能为整数,要么穿2匝,要么穿3匝。
当穿2匝时,其一次电流已变为200/2=100A了,形成了100/5的互感器,这就产生了误差,误差为(原变比—现变比)/现变比=(15—20)/20=--0.25即—25%,即若还是按75/5的变比来计算电度的话,将少计了25%的电量。
而当穿3匝时,又必将多计了用户的电量。
因为,其一次电流变为200/3=66.66A,形成了66.6/5的互感器,误差为(15—13.33)/13.33=0.125即按75/5的变比计算电度时多计了12.5%的电度。
因此,当不知道电流互感器的最高一次额定电流时,是不能随意的进行变比更换的,否则是很有可能造成计量上的误差的。
相关文章怎么看电表互感器的匝数倍率?

有关电表互感器的知识,介绍了电表互感器的匝数倍率的查看方法,电流互感器是一种电流变换装置,有电流变换和隔离两重作用,来看下三相四线电能表配互感器的接线方法,以及计算内圆匝数的方法。
时间:2021-04-12 11:10:35
电流互感器穿心匝数怎么穿,穿心匝数是一匝两匝还是三匝

有关电流互感器穿心匝数怎么穿的问题,具体的穿线方法是怎么样的,互感器一次圈数匝数怎么穿才是一匝、两匝、三匝,这里分享了一个穿心匝数的穿线方法,供大家参考。
时间:2020-11-10 06:29:18
电流互感器与电压互感器的变比检查

电流互感器与电压互感器的变比检查,检查电流互感器的变比,采用与标注电流互感器相比较的方法,对于变比在变比电桥测量范围内的电压互感器,变比较大的电压互感器,采用不同的测量方法。
时间:2020-06-11 09:25:22
电流互感器一次匝数误穿退补电量怎么计算?

有关电流互感器一次匝数误穿退补电量的计算方法,电流互感器一次匝数误穿进如何进行退补电量的计算,一起来了解下。
时间:2019-11-19 08:32:45
电压互感器二次绕组短路的问题

有关电压互感器二次绕组短路的问题,电压互感器二次绕组短路会产生什么后果,电压互感器二次绕组短路,则二次电流增大,二次短路电流越大,一次电流越大,直到烧坏。
时间:2019-10-27 08:49:57
电流互感器变比检验的操作方法

有关电流互感器变比检验的操作方法,电流互感器现场变比检验一般采用电流法,用电流法测量电流互感器变比,不了解的朋友参考下。
时间:2019-10-10 13:25:06
三相电流互感器变比原理与测量结果分析

有关三相电流互感器变比的工作原理,电压法测量电流互感器变比的原理,以及三相电流互感器变比应用实例与测量结果分析,供大家学习参考。
时间:2019-07-17 05:23:39
电流互感器变比现场检查图文教程

有关电流互感器变比的现场检查方法,试验方法包括电流法与电压法两种,详细介绍了电流法与电压法的试验原理与特点,供大家学习参考。
时间:2019-07-17 05:18:20
- 上一篇:电流互感器二次负荷如何计算?
- 下一篇:三相电流互感器变比原理与测量结果分析