电流互感器变比现场检查图文教程
来源:电工天下时间:2019-07-17 05:18:20 作者:老电工手机版>>
有关电流互感器变比的现场检查方法,试验方法包括电流法与电压法两种,详细介绍了电流法与电压法的试验原理与特点,供大家学习参考。
电流互感器变比的现场检查方法
从电流互感器工作原理可知,决定电流互感器变比的是一次线圈匝数与二次线圈匝数之比,影响电流互感器变比误差的主要原因:
1、比差和角差随二次电流减小而增大;
2、比差和角差随二次负荷减小而减小;
3、随着二次负荷功率因数的增大,比差减小而角差增大;
4、电源频率的影响;
5、二次线圈内阻抗、铁芯截面、铁芯材料、二次线圈匝数等也可能引起变比误差。
由于电流互感器变比现场试验属于检查性质,所以不考虑上述影响电流互感器变比误差的原因,而重点检查匝数比。
根据电工原理,匝数比等于电压比或电流比之倒数。因此测量电压比和测量电流比都可以计算出匝数比。
一、试验方法分析
现根据试验接线图和等值电路图分别讨论电流法和电压法检查电流互感器变比试验的原理和特点。
1、电流法
1)试验原理。电流法检查电流互感器变比试验接线图如图1所示。
2)电流法试验的特点。
电流法的优点是基本模拟电流互感器实际运行(仅是二次负荷的大小有差别),从原理上讲是一种无可挑剔的试验方法,同时能保证一定的准确度。但是随着系统容量增加,电流互感器电流越来越大,可达数万安培。现场加电流至数百安培已有困难,数千安培或数万安培几乎不可能。降低一些试验电流对减小试验容量无意义,降低太多则电流互感器误差骤增。
2、电压法
1)电压法试验原理。
电压法检查电流互感器变比试验接线图如图2所示。
电压法检查电流互感器变比等值电路图如图3所示。
当电压法测电流互感器变比时,一次线圈开路,铁芯磁密很高,极易饱和。电压U2′ 稍高,励磁电流I0增大。
从等值电路图可得下式:
U2′ + I0×(R2′+jX2′)=U1
从式中可知,引起误差的是I0× (R2′+jX2′),变化较小、额定电流5A的电流互感器二次线圈电阻和漏抗一般小于1Ω,变比较大;额定电流为lA的电流互感器二次线圈电阻和漏抗一般1~15Ω。
以一台220kV、2 500A/lA电流互感器现场试验数据为例:二次线圈施加电压250kV,一次线圈测得电压100mV,此时二次线圈激磁电流约2mA,二次线圈电阻和漏抗约15Ω,I0×(R2′+jX2′)=30mV。30mV和250V相比不可能引起误差。
从上述分析可知,电压法测量电流互感器变比时只要限制激磁电流I0为mA级,即可保证一定的测量精度。
2)电压法试验的特点。
电压法的最大优点是试验设备重量较轻,适合现场试验,只需要一个小调压器、一块电压表、一块毫伏表。但要限制二次线圈的励磁电流小于10mA,以保证准确度。
二、总结
电流法检查电流互感器变比的现场需要笨重的试验设备,而且达到数千安培几乎不可能。若试验电流降低太多,则电流互感器误差骤增。电压法检查电流互感器变比的现场试验简便可靠。
相关文章计量用电流互感器过载怎么办,过载对本体与电能表的影响

有关计量用电流互感器过载的问题,电流互感器严重过载对电流互感器本体的影响,电流互感器过载对电能表的影响。
时间:2021-05-31 09:15:18
电流互感器与电压互感器的变比检查

电流互感器与电压互感器的变比检查,检查电流互感器的变比,采用与标注电流互感器相比较的方法,对于变比在变比电桥测量范围内的电压互感器,变比较大的电压互感器,采用不同的测量方法。
时间:2020-06-11 09:25:22
电流互感器变比检验的操作方法

有关电流互感器变比检验的操作方法,电流互感器现场变比检验一般采用电流法,用电流法测量电流互感器变比,不了解的朋友参考下。
时间:2019-10-10 13:25:06
三相电流互感器变比原理与测量结果分析

有关三相电流互感器变比的工作原理,电压法测量电流互感器变比的原理,以及三相电流互感器变比应用实例与测量结果分析,供大家学习参考。
时间:2019-07-17 05:23:39
零序电流互感器型号与变比容量等的选择方法

有关零序电流互感器的方法,包括没有精度和变比的高灵敏度零序电流互感器的选择,有变比、容量、精度要求的零序电流互感器的选择,电流互感器变比与容量的比较分析等。
时间:2019-07-16 16:33:44
计量用电流互感器的选择原则与注意问题

有关计量用电流互感器选择的原则,包括额定电压、额定变比、准确度等级、互感器的接线方式等的选择,以及计量用电流互感器的使用注意事项。
时间:2019-07-13 07:09:26
电压互感器馈路有功计量影响因素有哪些?

有关电压互感器馈路有功计量的影响因素,三相三线电能表的原理接线及有功计量的向量分析,电压互感器一次侧单相断线对馈路有功计量的影响,电压互感器二次侧单相断线对馈路有功计量的影响分析等。
时间:2019-07-12 09:28:00
电压互感器巡视检查与特殊巡视内容

有关电压互感器的巡视检查内容,巡视检查的周期及内容,什么情况下需要增加特殊巡视,以确保电压互感器的正常运行。
时间:2019-07-11 21:21:27
- 上一篇:电压互感器怎么选,电压互感器的选择原则
- 下一篇:互感器套定额的方法








