计量用电流互感器过载怎么办,过载对本体与电能表的影响
来源:电工天下时间:2021-05-31 09:15:18 作者:老电工手机版>>
有关计量用电流互感器过载的问题,电流互感器严重过载对电流互感器本体的影响,电流互感器过载对电能表的影响。
计量用电流互感器过载的影响
1、电流互感器严重过载对电流互感器本体的影响
(1)测试对象:电流互感器,型号:LCZ-35-100/5;二次额定负荷:50VA,准确度级别:0.2级;生产厂家:重庆高压电器厂,编号069。测试时功率因数:0.8。
(2)当负载电流为电流互感器额定电流的5%至165%时(电流互感器规程规定:检定负载点选择的是额定电流的5%、20%、100%、120%),其误差(比差和角差)情况如表1所示。

(3)从测试数据可以看出:负载电流在额定电流的120%以内,负载越大,电流互感器误差越小;当负载电流在额定电流的120%~165%之间时,随着负载电流增大,电流互感器误差增大,但在允许范围内逐渐趋于平衡。
在设计电流互感器时,决定电流互感器过载能力的饱和倍数一般最小为额定电流2~3倍;随着电流互感器制造技术的越来越成熟和先进,有的电流互感器能短时承受几十倍的额定电流。
2、电流互感器过载对电能表的影响
电流互感器过载时,在一定范围不会饱和,其二次电流会成比例地增大,与之配套的电能表也会过载。
(1)测试对象:电能表,型号:DSSD331;电压:3×100V,电流:3×1.5(6)A,准确度级别:1.0级;表号:5A0061,测试时功率因数:1.0。
(2)为了与电流互感器测试相匹配,负载电流选择为电能表标定电流Ib的10%~533%(JJG596-1999规程规定,功率因数为1.0时,检定点为标定电流的10%、50%、100%、400%),其误差如表2。
由上述测试误差作出超过电能表额定最大电流Imax(400%Ib)时的误差r%曲线如图1。

图1:电能表过载时的误差曲线
实际电流大于电能表最大额定电流Imax时,由于电能表有一定的过载能力而不会烧毁,但电能表的负误差较大,并随着过载电流的增加,负误差也越来越大,即电能表越来越偏慢。
3、结论
当电流互感器短时过载时,电流互感器能正常运行,其二次电流则超过电能表的最大额定电流,使电能表产生较大的负误差,从而使计量偏慢。
由于电流互感器过载带有一定的隐蔽性,在进行追补电量时无法求证一个更正系数,因此必须合理配置电流互感器,加强用电负荷的监督检查,减少电量损失。
相关文章电流互感器的作用是什么

在电路中电流互感器就是一个小型变流器,将电路中的大电流变成可供测量和计量的小电流,主要适用于电流的监测和电表的计量,并且可以为继电保护提供工作电源,比如热继电器等。
时间:2022-05-13 19:43:29
零序电流产生的原因有哪些

零序电流产生的原因有哪些,零序电流互感器三相电流的相量和不等于零,其产生的电流即为零序电流。产生零序电流的条件:无论是纵向故障,还是横向故障,或者正常时和异常时的不对称,只要有零序电压的产生,零序电流有通路。
时间:2022-03-31 07:34:19
电流互感器二次接线的截面积:二次阻抗选择

有关电流互感器二次接线的截面积的选择方法,如何根据二次阻抗正确选择二次接线的截面积,电流互感器应用的关键内容,供大家参考。
时间:2022-03-30 20:47:31
电压互感器与电流互感器的原理图(实用)

分享二个互感器的原理图,一个是电压互感器,另一个是电流互感器,非常实用的工作原理图,供大家参考。
时间:2022-03-13 08:38:07
零序电流互感器怎么正确安装,五大安装问题看一看

10kV中性点经低电阻接地系统在电网上已普遍采用,变电站、开闭站10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器方式,在安装零序电流互感器时存在很多问题,有时会造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级等。
时间:2022-01-30 07:24:17
电流互感器常见异常问题的判断方法

电流互感器在运行过程中,可能会存在以下三种异常情况:电流互感器过热:常见原因为内、外接头松动,一次过负荷或二次开路;互感器产生异音绝缘油溶解气体色谱分析异常,下面来了解下。
时间:2022-01-25 06:06:03
剩余电流互感器图片及电气符号

剩余电流互感器图片及电气符号,一次系统元件:剩余电流互感器。功能:用于剩余电流的采集,可以与电气火灾监控装置、电动机保护装置以及剩余电流继电器来配套使用。
时间:2022-01-23 17:26:47
电流互感器图片和电气符号

电流互感器图片和电气符号,一次系统元件:电流互感器。功能:把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行电流测量。
时间:2022-01-23 17:25:42
- 上一篇:三相电表接电流互感器的方法
- 下一篇:如何选择电压互感器二次熔丝?





