电压互感器巡视检查与特殊巡视内容
来源:电工天下时间:2019-07-11 21:21:27 作者:老电工手机版>>
有关电压互感器的巡视检查内容,巡视检查的周期及内容,什么情况下需要增加特殊巡视,以确保电压互感器的正常运行。
电压互感器巡视检查与特殊巡视内容
一、电压互感器用途
1、将高电压按一定比例变成低电压,以便进行测量。通过监测。
2、由于互感器都是双绕组的,可以使二次侧与一次侧隔离,降低了对测量仪表和继电器的绝缘强度要求。
二、电压互感器的巡视检查内容
运行中的电压互感器应保持清洁,每一至二年进行一次预防性试验。
1、有人值班,每班巡视检查一次;无人值班,每周至少巡视检查一次;
2、一、二次侧引线各部位连接点应无过热及打火现象;
3、无冒烟及异常气味;
4、瓷件无放电闪络现象;
5、互感器内部无放电声或其它噪声;
6、外壳无严重渗漏油现象;
7、与互感器相关的二次仪表指示应正常。

三相五柱式电压互感器接电压表及带有绝缘监视的接线原理图
三、增加特殊巡视的情况
1、过负荷时,应适当增加巡视检查次数;
2、遇有恶劣天气时,应进行特殊巡视检查;
3、重大事故恢复送电后,对事故范围应进行巡视检查。