电流互感器作用是什么,电流互感器的三大应用
来源:电工天下时间:2019-07-11 21:28:36 作者:老电工手机版>>
有关电流互感器的作用,电流互感器的三大应用:交流电流的测量、交流电度的测量、电力拖动线路中的保护等,电流互感器应用说明,供大家学习参考。
电流互感器作用与应用
一、交流电流的测量
设备是否运行在额定电流值,设置电流测量装置是必要的技术措施。有关规定40KW以上的设备,必须装设电流表进行监控。
交流电流的测量有直接测量和经电流互感器扩大测量的方式。直接测量就是将适当的电流表串接电流回路上。
而下图所示电路均为经电流互感器接入式测量。

1、采用一台电流互感器测量三相平衡线路中的电流。
电流互感器选择的是以电流表量程依据,而电流表的量程则是根据负载电流的实际值,应占电流表总量程的2/3至满度值之间。
比如一台设备额定电流为100A,则选择满度值为150A的电流表。此时电流互感器的互感比则应选150/5A,电流表也相应选比值为150/5A的电流表。读数时则以表指示值直读。
2、采用二台电流互感器,接成不完全星形,用以测量三相平衡或不平衡线路中的三相电流。
3、采用三台电流互感器,接成完全星形接法,用以测量三相平衡或不平衡线路中的三相电流。
二、交流电度的测量
为了扩大交流电度表的量程,工厂最常用的是采用电流互感器的方法来扩大量程。

1、第一图是采用单相电度表加电流互感器的测量方法。可用于测量三相平衡或单相电度计量。
2、第二图是采用二元件三相三线有功电度表,加二个电流互感器的测量方法。可用于测量三相平衡或不平衡线路中的电度计量。
3、第三图是采用三相四线有功电度表,加三个电流互感器的测量方法。可测量三相平衡或不平衡线路中的电度计量。
三、电力拖动线路中的保护
大功率电动机中的过载保护,往往由于电流大,而无法购到相应的热继电器,在这样的情况下,一般采用加装电流互感器的方法来解决。
其实质是将大电流变换成小电流用5A以内的热继电器足可满足过载保护的要求。

1、图1:电流互感器用于大功率自耦降压启动,电动机中的过载保护。
2、图2:电流互感器用于大功率频敏变阻器启动,电动机中的过载保护。
3、图3:电流互感器用于大功率星-角降压启动,电动机中的过载保护。
相关文章电流互感器的作用是什么

在电路中电流互感器就是一个小型变流器,将电路中的大电流变成可供测量和计量的小电流,主要适用于电流的监测和电表的计量,并且可以为继电保护提供工作电源,比如热继电器等。
时间:2022-05-13 19:43:29
电流互感器二次接线的截面积:二次阻抗选择

有关电流互感器二次接线的截面积的选择方法,如何根据二次阻抗正确选择二次接线的截面积,电流互感器应用的关键内容,供大家参考。
时间:2022-03-30 20:47:31
电压互感器与电流互感器的原理图(实用)

分享二个互感器的原理图,一个是电压互感器,另一个是电流互感器,非常实用的工作原理图,供大家参考。
时间:2022-03-13 08:38:07
零序电流互感器怎么正确安装,五大安装问题看一看

10kV中性点经低电阻接地系统在电网上已普遍采用,变电站、开闭站10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器方式,在安装零序电流互感器时存在很多问题,有时会造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级等。
时间:2022-01-30 07:24:17
电流互感器常见异常问题的判断方法

电流互感器在运行过程中,可能会存在以下三种异常情况:电流互感器过热:常见原因为内、外接头松动,一次过负荷或二次开路;互感器产生异音绝缘油溶解气体色谱分析异常,下面来了解下。
时间:2022-01-25 06:06:03
剩余电流互感器图片及电气符号

剩余电流互感器图片及电气符号,一次系统元件:剩余电流互感器。功能:用于剩余电流的采集,可以与电气火灾监控装置、电动机保护装置以及剩余电流继电器来配套使用。
时间:2022-01-23 17:26:47
电流互感器图片和电气符号

电流互感器图片和电气符号,一次系统元件:电流互感器。功能:把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行电流测量。
时间:2022-01-23 17:25:42
电流互感器过电压保护装置图片及电气符号

电流互感器过电压保护装置图片及电气符号,如下图:二次系统元件:电流互感器过电压保护装置,功能:主要针对高压电流互感器的二次侧绕组进行保护,防止二次侧开路产生高电压损坏各二次元件。
时间:2022-01-23 17:21:43
- 上一篇:电压互感器巡视检查与特殊巡视内容
- 下一篇:互感器特性试验测试方法总结