计量用电流互感器的选择原则与注意问题
来源:电工天下时间:2019-07-13 07:09:26 作者:老电工手机版>>
有关计量用电流互感器选择的原则,包括额定电压、额定变比、准确度等级、互感器的接线方式等的选择,以及计量用电流互感器的使用注意事项。
计量用电流互感器的选择原则
一、计量用电流互感器选择的原则
1、额定电压的确定
电流互感器的额定电压un应与被测线路的电压ul相适应,即un≥ul。
2、额定变比的确定
通常根据电流互感器所接一次负荷来确定额定一次电流i1,即: i1=p1/uncosψ式中un——电流互感器的额定电压,kv;p1——电流互感器所接的一次电力负荷,kva;cosψ——平均功率因数,一般按cosψ=0.8计算。
为保证计量的准确度,选择时应保证正常运行时的一次电流为其额定值的60%左右,至少不得低于30%。电流互感器的额定变比则由额定一次电流与额定二次电流的比值决定。
3、准确度等级的确定
根据电能计量装置技术管理规程(dl/t448-2000)规定,运行中的电能计量装置按其所计量电能量的多少和计量对象的重要程度,分为i、ii、iii、iv、v五类,不同类别的电能计量装置对电流互感器准确度等级的要求也不同,详见下表:

电流互感器的配置
4、互感器的接线方式
计量用电流互感器接线方式的选择,与电网中性点的接地方式有关,当为非有效接地系统时,应采用两相电流互感器,当为有效接地系统时,应采用三相电流互感器。
一般地,作为计费用的电能计量装置的电流互感器应接成分相接线(即采用二相四线或三相六线的接线方式),作为非计费用的电能计量装置的电流互感器可采用二相三线或三相线的接线方式,各种接线方式如图:


5、额定二次负荷的确定
互感器若接入的二次负荷超过额定二次负荷时,其准确度等级将下降。为保证计量的准确性,一般要求电流互感器的二次负荷s2必须在额定二次负荷s2n的25%~100%范围内,即:0.25s2n≤s2≤s2n。
6、额定功率因数的确定
计量用电流互感器额定二次负荷的功率因数应为0.8~1.0。
7、互感器二次回路导线的确定
由于电流互感器二次回路导线的阻抗是二次负荷阻抗的一部分,直接影响着电流互感器的误差,因而哪二次回路连接导线的长度一定时,其截面积需要进行计算确定。
二、计量用电流互感器的使用注意事项
1、应避免继电保护和电能计量用的电流互感器并用,否则会因继电保护的要求而致使电流互感器的变比选择过大,影响电能计量的准确度。对于计费用户,应设置专用的计量电流互感器或选用有计量绕组的电流互感器。
2、电流互感器的一次绕组和被测线路串联,二次绕组和电测仪表串联,接线时必须注意电流互感器的极性,当电流互感器内部线圈的引出线接错位置、端钮标志错误时,都属于线圈极性接反。只有极性连接正确,才能准确测量和计量。 (电工技术之家 www.dgjs123.com)
3、电流互感器二次侧应有一端可靠接地,且接地点只有一个。以防止一、二次侧绝缘击穿时,造成对人身和设备的损坏。
4、二次回路的连接导线应采用铜质单芯绝缘线,严禁使用铝线,且中间不得有接头。电流二次回路的导线截面积应不小于4mm2。
5、当负荷变化范围大,实际负荷电流小于30%时,应采用二次绕组具有抽头的多变比电流互感器或0.5s、0.2s级电流互感器,或采用具有较高额定短时热电流和动稳定电流,并且接近实际负荷电流的小量程电流互感器。
6、序及电流相别应正确。如在三相三线有功电能表的24种组合接线中,只有第一元件接入u、i和第二元件接入u、i时,电能计量才是正确的,其它接线方式都是错误的。
7、电流互感器二次绕组不允许开路,否则,将产生高电压,危及设备和运行人员的安全,同时因铁芯过热,有烧坏互感器的可能,电流互感器的误差也有所增大,因此,在二次回路上工作时,应先将电流互感器二次侧短路。
相关文章计量用电流互感器过载怎么办,过载对本体与电能表的影响

有关计量用电流互感器过载的问题,电流互感器严重过载对电流互感器本体的影响,电流互感器过载对电能表的影响。
时间:2021-05-31 09:15:18
怎么选择电流互感器?电流互感器选用技巧

电流互感器的选择,主要参考线路电流的大小,然后就是额定容量与精度等级等参数,怎么选择电流互感器,根据实际需要,掌握好互感器的选型原则,按一定标准选择电流互感器就可以了。
时间:2020-04-15 15:09:06
电压互感器怎么选,电压互感器的选择原则

有关电压互感器的选择原则,电压互感器一次额定电压与二次额定电压的选择标准,电压互感器的准确值与电压互感器的额定容量的取值范围等,供大家参考。
时间:2019-07-17 05:17:16
电流互感器与电压互感器选用原则与要求

有关电流互感器与电压互感器的选用原则,以及电流互感器与电压互感器选型时的注意事项,电压互感器副边不能接过多的负载,电流互感器副边绕组必须可靠接地、副边绝对不容许开路等。
时间:2019-07-12 09:34:42
电压互感器馈路有功计量影响因素有哪些?

有关电压互感器馈路有功计量的影响因素,三相三线电能表的原理接线及有功计量的向量分析,电压互感器一次侧单相断线对馈路有功计量的影响,电压互感器二次侧单相断线对馈路有功计量的影响分析等。
时间:2019-07-12 09:28:00
计量用电流互感器过载有哪些影响

有关计量用电流互感器过载时的影响,这包括电流互感器严重过载对电流互感器本体的影响,电流互感器过载对电能表的影响,通过测试数据分析了电流互感器过载时产生的影响。
时间:2019-07-04 15:06:09
- 上一篇:电流互感器的工作原理及三大特点
- 下一篇:电流互感器接线方法与四种接线方式





