有关电流互感器的工作原理,电流互感器的特性,电流互感器的一、二次额定电流之比,称为额定电流比,一次电流的大小决定于一次负载电流,与二次电流大小无关,二次侧不允许安装熔断器。
一、电流互感器的工作原理
电流互感器的工作原理与普通变压器相似。
如图,当一次侧流过电流I1时,在铁芯中产生交变磁通,此磁通穿过二次绕组,产生电动势,在二次回路中产生电流I2。
电流互感器的一、二次额定电流之比,称为额定电流比,用Ki表示。根据磁动势平衡原理,忽略励磁电流时,可以认为:
Ki=IN1/IN2≈N2/N1=KN
式中,IN1、IN2为一、二次绕组的额定电流;N1、N2为一、二次绕组匝数;KN为匝数比。
可见,由测量出的二次电流I2乘以额定电流比Ki即可测得一次实际电流I1。
二、电流互感器的特性
电流互感器的三个特点
1、一次电流的大小决定于一次负载电流,与二次电流大小无关。
2、正常运行时,由于二次绕组的负载是测量仪表和继电器的电流线圈,阻抗很小,二次绕组近似于短路工作状态。
3、运行中的电流互感器二次回路不允许开路,否则会在开路的两端产生高电压危及人生安全,或使电流互感器发热损坏。
因此,二次侧不允许安装熔断器,且二次连接导线应采用截面积不小于2.5平方毫米的铜芯截面。
运行中当需要检修、校验二次仪表时,必须先将电流互感器的二次绕组或回路短接,再进行拆卸操作。