电流互感器穿心匝数怎么穿,穿心匝数是一匝两匝还是三匝

作者:老电工2020年11月10日 06:29

有关电流互感器穿心匝数怎么穿的问题,具体的穿线方法是怎么样的,互感器一次圈数匝数怎么穿才是一匝、两匝、三匝,这里分享了一个穿心匝数的穿线方法,供大家参考。

电流互感器穿心匝数

电流互感器一次侧标有P1、P2或L1、L2字样,一次侧从P1或L1流入电流互感器的一次电流,与二次侧电流互感器S1端子流出的电流相位一致。

在接用有方向性的仪表如:电度表、功率表等时,注意接线的的极性,如果接只用电流表,极性反正均不会影响电流表的指示。

一般情况下,电流互感器接在交流系统中(供电公司向社会提供的是工频(50Hz)交流电),所接的电流表一定要用交流电流表,而交流电流表的接线柱是没有“+”“-”标记的,请检查电流表的性质。

100/ 5的电流互感器不接用200/5的电流表,但实际应用中,100/ 5的电流互感器接200/5的电流表也可以运行,只是读取的电流表数值除以2,所得的数值即一次电流值。

以下是互感器一次圈数匝数怎么穿才是一匝、两匝、三匝的穿线方法,如图:

电流互感器穿心匝数怎么穿,穿心匝数是一匝两匝还是三匝

电流互感器上的“一次穿心匝数”是什么意思

对于穿心式(圆环式)电流互感器来说,在工作状态时,要将待测电流的主线路从它的圆环内穿过,这根线就是一次侧,该电线穿过圆环一次,那么就是一匝,若将它迂回再穿过圆环一次,那么就是两匝,以此类推…

穿心匝数与所测出的电流强度成正比例,具体匝数根据互感器标注匝数而定。

数一下穿过互感器孔洞的导线根数,即可得出电流互du感器的穿心zhi匝数。

电流互感器变比与穿心匝数关系

电流互感器变比与匝数关系是什么样的,穿芯式互感器,它的一次电流和二次电流的比等于一次匝数和二次匝数比的反比;

互感器,穿芯1匝,变比为500/5;穿芯2匝,变比250/5;一次电流/二次电流=500/5=100/1=二次匝数/一次匝数(二次匝数为100匝);

穿芯2匝,二次匝数/一次匝数=100/2=一次电流/二次电流,二次电流是5A,可以算出一次电流是250A。