仪用互感器投入运行前与运行中检查项目
原文标题:仪用互感器运行状况的检查内容
一、仪用互感器投入运行前
按交接试验规程项目试验合格,并进行下列查:
1、铭牌应完整,技术规范应符台使用要求;
2、外壳应无机械损伤及变形,瓷件表面无破损;
3、各部分的连接螺栓应紧固;
4、油面应正常,无渗漏油现象;
5、呼啦孔塞子的垫片应取下;
6、外壳及二次回路一点接地应良好。
二、仪用互感器运行中要保持清洁,每1~2年进行一次预防性试验。
运行中巡视检查内容:
1、一、二次侧引线各部分的连接点应无过热及打火现象;
2、无冒烟及异常气味;
3、瓷件无放电现象;
4、互感器内部无放电声或异常响声;
5、外壳无严重渗漏油现象:
6、与互感器相关的仪表指示应试正常。