首页 > 用电知识 > 防雷接地

建筑防雷中接地电阻的大小要求

作者:老电工时间:2019-07-16 14:39:33

在对建筑物进行防雷时,对于接地电阻的大小设置,一定要选择好。那么,建筑防雷中接地电阻的大小,以设置为多大为好,电工天下小编带大家来了解下。

建筑防雷中接地电阻的大小

一、接电电阻(冲击接地电阻)

建筑防雷的等级不同,接地电阻的大小是不一样的,接地电阻的选用原则为:

一、二级防雷建筑<10Ω;三级防雷建筑<30Ω。

二、接地电阻的选择

一、二类防雷建筑物每根引下线接地电阻≤10欧姆,三类建筑物要求≤30欧姆。

根据《建筑物防雷设计规范》一类建筑,独立避雷针、架空避雷线或架空避雷网应有独立的接地装置,每一引下线的冲击接地电阻不宜大于10Ω。在土壤电阻率高的地区,可适当增大冲击接地电阻。

二类建筑,每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω。防直击雷接地宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等接地共用同一接地装置,并宜与埋地金属管道相连;当不共用、不相连时,两者间在地中的距离应符合下列表达式的要求,但不应小于2m。

三类建筑,对电缆进出线,应在进出端将电绕的金属外皮、钢管等与电气设备接地相连。当电缆转换为架空线时,应在转换处装设避雷器;避雷器、电缆金属外皮和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于30Ω。

三、防雷分类

1)第一类:制造、储存火工品等,因火花引起爆炸,造成巨大破坏和人身伤亡;具有0区或20爆炸危险场所的建筑物;具有1区或21区爆炸危险场所。

2)第二类:国家重点文物单位;国家级建筑及大型建筑;国家特级及甲级大型体育馆;制造、储存火炸药及其制品的危险建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者;具有1区或21爆炸危险场所,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者;具有2区或22区爆炸危险场所;具有爆炸危险的露天钢制封闭气罐。

3)第三类:除开一、二类为第三类

猜你喜欢:

  • 接地电阻仪测量怎么用

    有关接地电阻测量仪的用法,测量接地电阻前的准备工作与接线方法,摇测方法,选择合适的倍率,读数,接地电阻值为刻度盘读数乘以倍率,使用接地电阻测量仪的注意事项。....

  • 接地电阻测量仪测量接地电阻的步骤

    接地电阻测量仪测量接地电阻的步骤,共有11个步骤,检查接地电阻测量仪外观应完好,根据被测接地装置所要求的接地电阻值选择接地电阻测等,完成接地电阻相关数据的测量。....

  • 接地电阻的测量方法

    接地电阻怎么测量的方法,用接地电阻测量仪检测的操作步骤,接地电阻测试仪注意事项,接地电阻的测量方法,造成接地电阻测量结果不准确的因素,接地电阻的测量方法分为:电压电流表法、比率计法和电桥法。....

以上就是建筑防雷中接地电阻的大小要求,希望对大家有所帮助。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读