建筑接地线的绝缘电阻的测量方法

作者:老电工时间:2020-01-30 07:16:25

有关建筑接地线的绝缘电阻的测量方法,如何测量建筑接地线的绝缘电阻,接地线就是直接连接地球的线,也可以称为安全回路线,建筑接地线的接地步骤及注意事项。

建筑接地线的绝缘电阻测量方法

接地线就是直接连接地球的线,也可以称为安全回路线,危险时它就把高压直接转嫁给地球,算是一根生命线。

建筑接地线测量方法

1、拆开接地干线与接地体的连接点,或拆开接地干线上所有接地支线的连接点。

2、将两根接地棒分别插入地面400mm深,一根离接地体40m远,另一根离接地体20m远。 

3、把摇表置于接地体近旁平整的地方,然后进行接线。

(1)用一根连接线连接表上接线桩E和接地装置的接地体E′。

(2)用一根连接线连接表上接线桩C和离接地体40m远的的接地棒C′。

(3)用一根连接线连接表上接线桩P和离接地体20m远的接地棒。

4、根据被测接地体的接地电阻要求,调节好粗调旋钮(上有三档可调范围)。 

5、以约120转/分钟的速度均匀地摇动摇表。当表针偏转时,随即调节微调拨盘,直至表针居中为止。以微调拨盘调定后的读数,去乘以粗调定位倍数,即是被测接地体的接地电阻。例如微调读数为0.6,粗调的电阻定位倍数是10,则被测的接地电阻是6Ω。 

6、为保证所测接地电阻值的可靠,应改变方位重新进行复测。取几次测得值的平均值,可作为接地体的接地电阻。