避雷网与避雷带的作用与安装要求

作者:老电工时间:2019-08-08 11:35:21

在建筑物防雷方面,可用到的防雷装置有很多,比如避雷针、避雷线等,此外避雷带、避雷网也可以作为接闪器用。介绍下避雷网与避雷带的作用,以及避雷带的安装要求,一起来看下。

避雷网与避雷带

一、避雷带的作用

主要作用:把雷电流导入接地装置,保护构筑物免受雷击。

雷电最容易击于建筑物的边缘及凸出部分,在建筑物边缘及凸出部分上加装避雷带,可以有效防雷。

避雷带又叫接闪带,其作用不是避雷,而是引雷。将雷电引入大地,保护建筑物等不受到雷击。

因此,在建筑物防雷的措施上,除避雷针、避雷线外,避雷带、避雷网可以作为接闪器来使用。

1、避雷带

避雷带是指沿屋脊、山墙、通风管道以及平屋顶的边沿等最可能受雷击的地方敷设的导线。避雷带可以保护建筑的表层不被击坏。

2、避雷带的规格

避雷带宜采用镀锌圆钢或扁钢,应优先选用圆钢,其直径不应小于8mm,扁钢宽度不应小于12mm,厚度不应小于4mm。

二、避雷带的安装要求

避雷带应有良好的接地装置,且可以把它与建筑物的钢筋连接。

对重要建筑物,除采取上方法外,还应当根据建筑物防雷等级在屋面上铺设 5m ×5m 或 6m ×4m、10m ×10m 或12m ×8m、20m ×20m 或 24m ×16m 等不同规格的避雷网,以防止烧击及降低屋内过电压。

具体要求:

避雷带是接闪器的一种类型,一般是水平或倾斜敷设的(根据屋面的倾斜度而定),至少有两个地方(首尾两端)和引下线相连接,一般是明设,但也可以暗敷在屋顶的混凝土或瓦片的下面。

如果接闪带是悬空架设的,则称之为接闪线;如果接闪带以网状敷设,则称其为接闪网。

避雷带是接闪器的一种类型,其对建筑物的保护范围的计算,都要根据滚球法的原理进行。架总高为150mm,其中50mm应埋设在女儿墙或屋脊内,顶部露出高度为100mm。

以上介绍了避雷网与避雷带的相关知识,希望对大家有所帮助。