暗装避雷带(网)的安装要求

作者:老电工时间:2019-08-08 13:41:02

什么是暗装避雷带或避雷网,在建筑物防雷措施中,暗装避雷带(网)的作用有哪些,暗装避雷带(网)的安装要求是怎么样的,一起来了解下。

1、暗装避雷带(网)

在对建筑物进行防雷时,用女儿墙压顶钢筋作暗装避雷带。

女儿墙压顶为现浇混凝土的,可利用压顶板内的通长钢筋作为暗装防雷接闪器;女儿墙压顶为预制混凝土板的,应在顶板上预埋支架设接闪带。

用女儿墙现浇混凝土压顶钢筋做暗装接闪器时,防雷引下线可采用不小于φ10 圆钢,如图11-45(a)所示,引下线与接闪器(即压顶内钢筋)的焊接连接,如图11-45(b) 所示。

在女儿墙预制混凝土板上预埋支架设接闪带时,或在女儿墙上有铁栏杆时,防雷引下线应由板缝引出顶板与接闪带连接,如图11-45(a)中的虚线部分,引下线在压顶处同时应与女儿墙顶厚设计通长钢筋之间,用φ10圆钢做连接线进行连接,如图11-45(c)所示。

图11-45 女儿墙及暗装避雷带做法

(a)压顶内暗装避雷带做法;(b)压顶内钢筋引下线(或引出线)连接做法;

(c)压顶上有明装接闪带时引下线与压顶内钢筋连接做法;(d)女儿墙结构图

1—砖砌体女儿墙;2—现浇混凝土女儿墙;3—女儿墙压顶内钢筋;

4—防雷引下线;5—4φ10圆钢连接线;6—圈梁。

2、高层建筑暗装避雷网的安装

暗装避雷网又称为笼式避雷网,是一种利用建筑物屋面板内钢筋作为接闪装置,它将避雷网、引下线和接地装置三部分组成一个钢铁大网笼。

在高层建筑物的防雷措施中,注意防备侧向雷击和采取等电位进行防雷,应在建筑物首层起每三层设均压环一圈。

可将结构圈梁钢筋与柱内充当引下线的钢筋进行连接(绑扎或焊接)作为均压环。

没有组合柱和圈梁的建筑物,应每三层在建筑物外墙内敷设一圈12mm镀锌圆钢作为均压环,并与防雷装置的所有引下线连接。

通过更好的正确安装避雷针希望能为更多朋友们的日常防雷生活做到更好,为大家的生活增添更多的安全保障。

以上介绍了暗装避雷带(网)的安装要求,希望对大家有所帮助。