明装避雷带(网)的安装要求

作者:老电工时间:2019-08-08 13:25:05

本文介绍了明装避雷带(网)的安装要求,明装避雷带或避雷网时的支座安装要求,避雷带在女儿墙或天沟支架上的安装要求,以及避雷带通过伸缩沉降缝的做法等。

明装避雷带(网)的安装要求

明装避雷带(网)适于安装在建筑物的屋脊、屋檐(坡屋顶)或屋顶边缘及女儿墙(平屋顶)等处。

一、避雷带在屋面混凝土支座上的安装

避雷带(网)的支座安装要求:

在建筑物屋面面层施工过程中现场浇制,或预制再砌牢或与屋面防水层进行固定。

二、避雷带在女儿墙或天沟支架上的安装

沿女儿墙安装时,应使用支架固定;并应尽量随结构施工预埋支架。支架的支起高度不应小于150mm.

当条件受限制时,应在墙体施工时预留不小于100mmx100mmx100mm的孔洞,洞口的大小应里外一致。

先埋设直线段两端的支架,然后拉通线埋设中间支架,其转弯处支架应距转弯中点0.25-0.5m。

直线段支架水平间距为1-1.5m,垂直间距为1.5-2m,且支架间距应平均分布。

避雷带(网)在建筑物天沟上安装使用支架固定时,应随土建施工先设置好预埋件,支架与预埋件进行焊接固定。

三、避雷带在屋脊或檐口支座、支架上安装

使用混凝土支座或支架固定。现场浇制支座,先将脊瓦敲去一角,使支座与脊瓦内的砂浆连成一体;

支架固定时,需用电钻将脊瓦钻孔,再将支架插入孔内,用水泥砂浆填塞牢固。

支座和支架,水平间距为1-1.5m,转弯处为0.25m-0.5m。

引下线的上端与避雷带(网)的交接处,应弯曲成弧形再与避雷带(网)并齐进行搭接焊接。

不同平面的避雷带(网)应至少有两处互相连接,连接应采用焊接。

建筑物屋顶上的突出金属物体,如旗杆、透气管、铁栏杆、爬梯、冷却水塔、电视天线杆等,这些部位的金属导体都必须与避雷带(网)焊接成一体。

避雷带(网)沿坡形屋面敷设时,应与屋面平行布置。

避雷带(网)在转角处应随建筑造型弯曲,一般不宜小于90度,弯曲半径不宜小于圆钢直径的10倍,或扁钢宽度的6倍,绝对不能弯成直角。

四、避雷带通过伸缩沉降缝的做法

将避雷带向侧面弯成半径为100mm的弧形,且支持卡子中心距建筑物边缘距离减至400mm,可以将避雷带向下部弯曲。

安装好的避雷带(网)应平直、牢固,不应有高低起伏和弯曲现象,平直度每2m检查段允许偏差值不宜大于3%.全长不宜超过10mm。