首页 > 用电知识 > 防雷接地

高压设备的接地电阻规定值是多少

作者:老电工时间:2019-07-10 05:42:26

有关高压设备的接地电阻规定值的问题,包括大接地电流系统(接地电流500A以上)接地电阻的规定、小接地电流系统(接地电流500A以下)接地电阻的规定。

高压设备的接地电阻规定值

1、大接地电流系统(接地电流500A以上)接地电阻的规定:

在大接地电流系统中,单相短路时,接地短路电流很大,相应的继电保护迅速将故障切除。

因此,在接地装置上只在短时间内出现过电压,而工作人员此时触及装置外壳的机会很小。

考虑到此系统的接地电流一般大于4000A,规定接地电压不超过2000V,接地电阻不得超过0.5Ω。

2、小接地电流系统(接地电流500A以下)接地电阻的规定:

小接地电流系统中发生单相接地时,允许继续运行一段时间(一般为2h),因此,工作人员接触带电设备外壳的可能性较大。

由于其接地电流相对不大,所以接地电压的规定也较低,规程规定:高、低压装置共用的接地装置,接地电压不超过120V;

高压装置单独用的接地装置,接地电压不不大于250V。总的来说,接地电阻不应大于10Ω。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读