首页 > 用电知识 > 防雷接地

冻土为什么不能测试接地电阻?

作者:老电工时间:2022-04-17 09:32:40

冻土不能进行接地电阻测试的主要原因包括如下二点:

1、接地电阻测试数据的准确程度与测试环境的温度与湿度、土壤的电阻率有很大关系。

2、土层结冻后,土壤的电阻率会变的很大,测量结果不能真实反映实际的电阻情况,当使用这时的测量数据作为下步工作的依据时,就可能会产生误导。

怎么测量土壤电阻率?

测量土壤电阻率的方法:对接地体进行接地电阻测量,测得接地体接地电阻之后,按如下公式计算土壤的电阻率。

1、用钢管或圆钢作接地体时:ρ=2πRjL/(ln(4L/d))=RjL/(0.336lg(4L/d))Ω·cm。L为钢管或圆钢入地长度,单位m;d为钢管或圆钢直径,单位m;Rj为测出的接地电阻值,单位Ω。

2、用扁钢作接地体时:ρ=2πRjL/(ln(2L^2/(bh)))=RjL/(0.336lg(2L^2/(bh)))Ω·cm。L为扁钢长度,单位m;b为扁钢厚度,单位m;h为埋设深度,单位m。

四极法测量土壤电阻率的方法详解

四极法测量土壤电阻率的方法详解 1、四极法测量土壤电阻率的步骤 (1)在测量区沿直线等距离插入四根金属电极,电极彼此相距S米,S米为测量深度,插入地表深度为1/20S为宜。

高土壤电阻率地区的防雷措施要求

高土壤电阻率地区的防雷措施要求,土壤电阻率较大的地区如何防雷,高土壤电阻率地区防雷措施雷包括两个方面的内容:一方面加强地面杆塔绝缘程度,一方面防止杆塔顶部的雷电场强发生畸变。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读