首页 > 用电知识 > 防雷接地

避雷器常见故障有哪些?避雷器故障的处理方法

作者:老电工时间:2015-09-04 07:10:11

避雷器常见故障的处理方法

1、泄漏电流表为零。可能原因:表计指示失灵;屏蔽线将电流表短接。

处理方法:
(1)用手轻拍表计看是否卡死,无法恢复时,应添报缺单,修理或更换。
(2)用令克棒将屏蔽线与避雷器导电部分相碰之处挑开,既可恢复正常。
2、泄漏电流表指示偏大:根据历史数据进行分析,如发现表计打足,应判断避雷器有问题,应立即汇报调度,将避雷器退出运行,请检修检查。

3、避雷器瓷套管破裂放电。
在工频情况下,避雷器的瓷套管用于保证避雷器必要的绝缘水平,如果瓷套管发生破裂放电,则将成为电力系统的事故隐患。此种情况,应及时停用、更换。

4、避雷器内部有放电声。
在工频情况下,避雷器内部是没有电流通过的。因此,不应有任何声音。若运行中避雷器内有异常声音,则认为避雷器损坏失去作用,而且可能会引发单相接地。这种情况,应立即汇报调度,将避雷器退出运行,予以调换。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读