有关氧化锌避雷器的常见故障,这里列举二种故障:避雷器密封不良、避雷器内部阀片老化,避雷器密封不良主要产生于产品的生产过程中,阀片老化一般产生于运行过程中。
氧化锌避雷器常见故障与防范办法
避雷器是用来防止雷电波沿线路侵入变电站损坏电气设备的一种防雷装置。
在正常工作电压下,避雷器间隙不会被击穿,流过避雷器的泄漏电流数值很小。当雷电波来袭时,避雷器间隙很快就会被击穿,对地放电,限制被保护设备的过电压数值,起到保护设备作用。
在10千伏电压等级电网中,氧化锌避雷器应用广泛。其不仅具有优秀的非线性伏安特性,而且造价低、无间隙、无续流、通流能力大、性能稳定。但是也时有发生击穿和爆炸等事故。为此,笔者就氧化锌避雷器的常见故障和防范措施发表自己的见解。
1、密封不良
原因分析:避雷器密封不良主要产生于产品的生产过程中。如避雷器阀片烘干不彻底,含水分。(电工技术之家 www.dgjs123.com)或者装配时,避雷器的密封垫圈安放位置不当甚至没有安装。有些厂家使用的材料不合格,如使用的瓷瓶质量差,带有看不见的小孔也会造成水分渗入,使其内部受潮。
防范措施:为了防范避雷器密封不良,用户在使用前,应进行严格的密封性测试。另外,在避雷器运行维护过程中,特别是在雷雨后,要加强对避雷器的巡视以便及时发现异常情况。在对避雷器进行定期预防性试验时,试验人员要认真仔细分析试验数据。因为避雷器受潮时,可能外观上看不出任何问题,但是只有通过试验数据才能发现内部的缺陷。
2、内部阀片老化
原因分析:阀片老化一般产生于运行过程中。由于避雷器阀片的均一性差,其老化程度不尽相同,就会使得阀片电位分布不均匀。运行一段时间后,部分阀片首先劣化,造成避雷器泄漏电流和功率损耗增加。
由于电网电压不变,避雷器内其余正常阀片负担加重,导致其老化速度加快。这样就形成了一个恶性循环,最终导致该避雷器发生内部击穿发生单相接地或者避雷器本体爆炸事故。
造成氧化锌避雷器阀片老化加速的另外一个原因是避雷器持续运行电压偏低。这将导致运行过程中,特别是系统发生单相接地时,大大加重避雷器负荷,造成阀片快速老化。
防范措施:针对避雷器阀片老化问题,除了要求厂家改进生产工艺,提高阀片的均一性外,还要在设计选型时选择具有足够的额定电压和持续运行电压的避雷器。
另外,在巡视时,不仅要查看避雷器的外观是否有破损闪络等现象,还要抄取避雷器的泄漏电流值并将其与初始值进行对比,如果数值偏大应及时上报缺陷,并给予处理。
相关文章氧化锌避雷器的优点,管型避雷器的缺点

有关避雷器的小知识,避雷器有不同的分类方式,所以就有不同类型的避雷器,以氧化锌避雷器和管型避雷器为例,介绍下这二种避雷器的优缺点,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-04 07:03:26
避雷器的三大故障问题

有关避雷器的小知识,避雷器的常见故障有哪些,主要包括避雷器上下引线松脱或折断,雷击放电后连接引线严重烧伤或烧断,以及雷击放电后,避雷器瓷瓶破损或爆炸等问题,下面来看下。
时间:2022-09-04 06:38:11
高电阻接地故障保护的安全要求是什么?

有关高电阻接地故障保护的安全要求,这里总结为三点,包括第一次接地故障时,绝缘监视电器的动作电流的接地压降的范围,漏电保护器切断第二次异相接地故障时,保护器不动作电流的要求等。
时间:2020-08-12 11:39:35
接地装置常见故障与排除方法

接地装置常见故障与排除方法,接地装置故障,包括接地体接地电阻增大故障,接地线局部电阻增大故障,接地线漏接故障,以及接地线与设备接触不良等故障现象。
时间:2020-02-11 16:05:47
氧化锌避雷器检测项目包括哪些?

有关氧化锌避雷器检测项目的主要内容,包括测量绝缘电阻、测量直流1mA的电压及该电压75%值时的泄漏电流等,氧化锌避雷器保护电器设备的绝缘免受过电压的损害。
时间:2020-02-07 10:07:31
红外热像仪带电监测氧化锌避雷器方法图解

有关红外热像仪带电监测氧化锌避雷器的方法,采用红外热像检测技术,由于不受电场干扰,且氧化锌避雷器的发热功率具有足够灵敏度,比较发现和判断氧化锌避雷器的问题。
时间:2020-02-07 10:05:22
氧化锌避雷器的作用与五大特点

有关氧化锌避雷器的作用,氧化锌避雷器在雷电过电压的作用下,则呈现低电阻状态,泄放雷电流,氧化锌避雷器的基本特点,包括动作响应快,保护性能好,通流容量大,耐污秽性能好等。
时间:2020-01-28 07:48:02
氧化锌避雷器与浪涌保护器的前世今生

氧化锌避雷器与浪涌保护器的前世今生,也就是电涌保护器(SPD 浪涌保护器)与氧化锌避雷器的区别,包括应用范围、保护对象、绝缘水平或耐压水平、保护对象等方面的区别。
时间:2020-01-28 07:46:04
- 上一篇:避雷器型号
是什么? - 下一篇:避雷器的持续运行电压与额定电压的关系