有关氧化锌避雷器检测项目的主要内容,包括测量绝缘电阻、测量直流1mA的电压及该电压75%值时的泄漏电流等,氧化锌避雷器保护电器设备的绝缘免受过电压的损害。
氧化锌避雷器由氧化锌电阻片组装而成,具有较好的非线形“伏-安”特性。
在正常工频电压下,具有极高的电阻,呈现绝缘状态。
在过电压作用下,则呈现低阻状态,使与之并联的电器设备的残压被抑制在设备绝缘安全值以下,待过电压消失后,有恢复高阻绝缘状态,从而保护电器设备的绝缘免受过电压的损害。
氧化锌避雷器与阀型避雷器相比具有动作迅速、通流容量大、残压低、无续流,对大气过电压和操作过电压都起保护作用,具有结构简单、可靠性高、寿命长、维护简单、体积小等优点,广泛用于电气设备的防雷和过电压保护。
6kV系统中,氧化锌避雷器较多并联在真空开关上,以限制截流过电压。
试验项目:
1、测量绝缘电阻。
采用2500V及以上兆欧表,35kV及以上,不低于2500MΩ;35kV及以下,不低于1000MΩ。
2、测量直流1mA的电压及该电压75%值时的泄漏电流。
对避雷器施加直流电压,随着电压升高泄漏电流逐渐增大,当电流值达到1mA时记下电压值,然后将电压降到该电压值的75%并记下泄漏电流,其值不应大于50μA。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。