有关氧化锌避雷器的检查项目,包括检查瓷套、基座及法兰是否出现裂纹,水泥结合缝及其上的油漆是否完好等,以及氧化锌避雷器的检查要求及维护原则,供大家参考。
一、氧化锌避雷器的检查项目
1、检查瓷套、基座及法兰是否出现裂纹,瓷套表面是否有放电烧伤痕迹。
2、复合绝缘外套及瓷外套的RTV涂层憎水性是否良好。
3、水泥结合缝及其上的油漆是否完好。
4、密封结构金属件是否良好。
5、氧化锌避雷器、放电计数器的引线及接地端子上以及密封结构金属件上是否有不正常变色和熔孔。
6、与氧化锌避雷器连接的导线及接地引下线有无烧伤痕迹或断股现象,氧化锌避雷器接地端子是否牢固,是否可靠接地,接地引下线是否锈蚀。
7、各连接部位是否有松动现象,金具和螺丝是否锈蚀。
8、放电计数器连接线是否牢固,内部是否有积水现象。
9、充气并带压力表的氧化锌避雷器的气体压力值是否变化。
10、带串联间隙的金属氧化物避雷器放电间隙是否良好。
二、氧化锌避雷器的检查要求及维护原则
1、氧化锌避雷器的每次停电检查工作都应有相应的记录。
2、应在停电检查中对氧化锌避雷器瓷外套的污秽进行清扫(涂敷RTV涂料的氧化锌避雷器及硅橡胶复合外套氧化锌避雷器一般不用清扫)。
3、为了提高瓷外套氧化锌避雷器的耐污水平,可以在外套表面涂刷RTV涂料,但严禁对氧化锌避雷器加装防污伞裙。
4、检查复合外套及瓷外套的RTV涂层憎水性。
5、清除低式布置氧化锌避雷器遮拦内的杂草。
6、检查中发现缺陷时应在设备的异常与缺陷记录中进行详细记载,同时向上级汇报后按缺陷的处置原则进行处置。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。