挂拆接地线时要注意什么问题

作者:老电工时间:2022-08-22 06:05:03

挂拆接地线的注意事项如下:

在使用临时接地线之前,必须进行全面检查,掌握好接地线的安全使用规定,包括检查软铜线是否有断线,护套是否有破损,夹具有无断裂或松动等多个方面。在挂接地线时必须先停电,在挂接地线时必须验电,以防止拉错线路,避免造成带电挂接地线。

接地线怎么接才安全,必须保证接地线的接地点有可靠接地,严禁把临时接地线的夹具夹在有油漆的金属上。在送电前,先拆除接地线。

挂拆接地线的步骤如下:

(1)挂接地线时,先接接地端,后接导体端。如果同杆塔有多层导线均需接地,则从下层往向上层依次接地。

(2)拆除接地线的顺序,与挂接地线顺序相反。

另外,在安装或拆除接地线时注意以下几点:

1.在安装接地线时,先验明线路上确无电后,在监护人监护下,由技术熟练的值班工或电工进行操作。

2.装设接地线必须有两人进行。若为单人值班,只允许使用接地刀闸接地,或使用绝缘棒合接地刀闸。

3.安装接地线时,必须先接好接地端,后接导体端,并且必须接触良好,不准缠绕。拆除接地线时,与此相反。安装或拆除接地线时,均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。

4.同杆架设的多层电力线路安装接地线时,应先挂低压,后挂高压;先挂“地”,后挂“火”;先挂下层,后挂上层。拆除接地线时,与此程序相反。安装或拆除接地线时,应使用绝缘拉杆,人体不准碰触接地线。

5.在带有电容的设备上安装接地线时,应事先对设备进行放电。

6.接地线截面应符合短路电流的要求,不得小于25平方毫米的多股裸铜软导线,并采用专用的线夹固定在导体上,禁止用缠绕方式进行接地或短路。接地线与检修部分之间不应连有熔断器或开关。