挂接地线的正确接线及注意事项
1、挂接地线前必须进行验电。
2、挂接地线应先接接地端,后接导体端。
3、要检查接地线是否断股,夹头有无松动。
4、接地线挂好后,还应检查安装是否牢固。
5、装设接地线时,要逐相进行放电,然后挂上。
悬挂接地线应注意哪些问题?
1、要悬挂接地线的设备或导线首先要验电,确认不带电时才能挂接地线。
2、首先挂接地一侧接地线。挂实后才能挂设备或导线侧。
3、拆接地线先拆设备侧,后拆接地一侧的接地线。【挂接地线的正确接线及注意事项】
4、挂接地线时要有监护人,并且所使用的接地器具符合安全规定。
拆挂接地线操作应注意什么
拆挂接地线操作应注意什么
接地线
倒闸操作最危险的操作为拆挂接地线(拉合
接地刀闸)的操作。
为了确保其安全正确,应注意:
(1)审核工作票安全措施中装设接地线(或合接地刀闸)的数量和位置是否合理。
(2)明确接地线(或接地刀闸)装设位置两侧是否有刀闸的断开点。
(3)装拆接地线的接地点螺栓要牢固。
(4)按《安规》第73条至第83条的要求进行逐相验电,逐相装设合格接地线。
(5)按电脑钥匙的程序进行,遇有疑问应弄清原因再继续进行。
(6)使用带有五防程序的接地栓(桩)。
挂地线注意事项
挂接地线是一项重要的电气安全技术措施,是停电后所采用的安全预防措施,可避免突然来电对正在操作的员工造成伤害。
因此,要正确使用接地线,规范挂、拆接地线的行为,避免由于接地线原因引起的电气事故。
接地线时应注意以下几点:
一、工作之前必须检查接地线,检查软铜线是否断头,连接处有无松动,线钩的弹力是否正常。
挂接地线前必须先验电,目的是确认现场已停电,防止带电挂接地线。
还必须按不同电压等级选用对应规格的接地线,这也是容易发生习惯性违章的环节。接地线的线径要与电气设备的电压等级相匹配,才能安全通过大电流。
二、要严格遵循挂接地线方式,务必在工作段两端或有可能来电的支线(含感应电、可能倒送电的自备电源)上挂接地线。实际操作中,员工常常忽略用户倒送电、感应电,深受其害的例子不少。
要保证接地桩接地良好,在打接地桩时,要选择黏结性强、有机质多、潮湿的实地表层,避开过于松软、坚硬风化、回填土及干燥的地表层,以降低接地回路的土壤电阻和接触电阻,保证接地质量。
三、不得将接地线挂在线路的拉线或金属管上,不准把接地线夹接在表面油漆过的金属构架或金属板上。
油漆表面是绝缘体,油漆的耐压达10千伏/毫米,可使接地回路不通,失去保护作用。【挂接地线的正确接线及注意事项】
拆、挂地线时,要求按照《电业安全工作规程》的规定进行操作,并注意防止带电挂地线,以避免烧伤、高空跌落摔伤、感应电压电伤等人身事故的发生。前两类事故,原因明显易于理解。
后一类事故不为人们所重视,有的人说:“闸都拉了,哪还有电!""。
因此,拆挂地线时,感应电压伤人或电死人的事时有发生。下面有必要着重介绍一下感应电压的情况。
(1)停电设备上的感应电压。
感应电压包括静电感应电压及电磁感应电压两部分。静电感应电压在感应电压中起主导和决定作用。
1)静电感应电压。
处在运行设备电场中的停电设备,由于静电耦合,三相分布电容不平衡,在停电设备上产生的对地零序电压即为静电感应电压。
运行的高压及超高压系统对检修停电设备普遍存在着静电感应,特别是检修系统与运行系统相互平行、交叉、跨越时,尤其严重。
2)电磁感应电压。
处在运行设备磁场中的停电设备,由于电磁耦合三相互感不平衡,在停电设备上感应的对地零序电压,称为电磁感应电压。
3)停电设备上总的感应电压。在运行设备电磁场作用下,停电设备对地具有的总电位为+。
考虑单一回路间的电磁耦合,可以来计算感应电压。(电工天下 www.dgjs123.com)
在
变电所,电磁耦合的实际情况很复杂:出线多,回路集中;设备交错布置(或上下层布置),环境复杂;
不同运行回路的电磁耦合情况,相互影响并交织重叠,很难估计。
总之,相互影响的各种因素在计算感应电压时,一一考虑是非常困难的,也是做不到的。
4)感应电压的实测。了解本单位设备上的感应电压,最简单的办法是通过现场实测。
由于现场条件(设备布置、
负荷电流、绝缘状况、气候条件)不同,各单位同一电压等级的设备,测得的感应电压分布规律大致相似,而数值可能不相等,是正常的。
总之,停电设备上的感应电压决不可忽视,特别是双回线上的感应电压更不可低估。
1)通过人身的电流按不大于5mA考虑,人体表面电阻一般取800~2000Ω,人能承受的电压约为4~10V左右。因此,不采取安全。
2)拆、挂接地线,操作人员必须戴绝缘手套,穿绝缘靴,以免受感应电压的伤害。合格的高压绝缘手套和绝缘靴,分别可耐压8kV及15kV,对保证人身安全是有效的。
3)条件允许时,应尽量使用装有绝缘手柄的接地线,或以安装接地刀闸代替接地线,尽量减少操作人员与一次系统直接接触的机会,以防止操作人员触电。
4)拆、挂地线的部位如装有接地刀闸,应先合入,待拆、挂地线的操作完毕再拉开,以保证操作人员的自身安全。
6)不允许用三组单相接地线代替一组三相短路接地线。粗看起来两者无甚差别,实际上有本质的不同。如图1-4(a)所示,装有一组三相短路接地线,当突然来电时,即发生对称三相金属性短路,N点既是地线短路的中性点,也是电气的零电位点,接地电阻R中无电流。此时,检修设备的对地电位UE=IkRs,取Ik=17.57kA(相当110kV系统短路容量3500MVA),实测接地线铜线电阻Rs=1000~3000mΩ,UE=18~53V,远低于允许的
接触电压。因此,三相短路接地线对检修人员的人身安全起到了保护作用。
如图1—4(b)所示,用三组单相的接地线代替一组三相短路接地线,当突然来电时,即发生三相对称短路,电气零电位点移至大地上。此时,检修设备的对地电位U′E=Ik(R+Rs),取
接地电阻R=0.5Ω,U′E=8785V,远远高于允许的接触电压。对检修人员的生命安全构成极大的威胁。故不可用三组单相接地线代替一组三相短路接地线?
2)所挂地线与检修设备及工作人员不要靠得太近,更不要直接接触。
因为:①一旦突然来电短路,地线导体温度必将骤然升高,甚至可达730℃以上,地线太近可能烫伤工作人员;②万一地线熔断,则电弧、发热、电动力的作用,对人身更加危险。
在母差保护的CT两侧挂地线,将使其励磁阻抗大大降低,可能对母差保护的正确动作产生不利影响。
母线故障时,将降低母差保护的灵敏度。母线外故障时,将增加母差保护二次不平衡电流,甚至误动。所以不能在母差保护的CT两侧挂地线。若非挂不可,应将该CT二次从运行的母差保护回路上甩开。