接地线能否接在避雷带上
作者:老电工时间:2022-08-21 21:19:17
是否可以将接地线接在避雷带上使用,针以这个问题的分析如下:
1、只要避雷针引入地下深埋良好,与大地之间测量为零欧电阻,在这个地排上可以分接多个地线(看图),变压器下方的水泥柱子的地排上,就可以将避雷器、中性点(零线)变压器外壳,配电柜的接地共用。
2、这些地线都需要从这里打入地下,不能把各种地线分散到杆子周围入地,大地是良好的导体,也是合格的地线,在周围测量是零电位,这种合用地线是安全的。
3、如果安装的地排与避雷线桩较远,建议分开打两个地线,只要避雷线与大地超过四欧电阻,就不能当作地线连接。这种情况下,雷电因为入地有电阻,就会跑到家用电器外壳上,发生高压雷电。