接地电阻测量仪怎么用,测量接地电阻的接线方法
来源:电工天下时间:2017-01-22 06:49:15 作者:老电工手机版>>
接地电阻测量仪的接线方法
一、接地电阻测量仪
接地电阻测量仪仪有三个接线端子和四个接线端子两种,它的附件包括两支接地探测针、三条导线(其中5m长的用于接地板,20m长的用于电位探测针,40m长的用于电流探测针)。
测量前做机械调零和短路试验,将接线端子全部短路,慢摇摇把,调整测量标度盘,使指针返回零位,这时指针盘零线、表盘零线大体重合,则说明仪表是好的。按图接好测量线。

接地电阻测量仪
二、摇测方法
1、选择合适的倍率。
2、以每分钟120转的速度均匀地摇动仪表的摇把,旋转刻度盘,使指针指向表盘零位。
3、读数,接地电阻值为刻度盘读数乘以倍率。
三、使用接地电阻测量仪的注意事项
1、二人操作。
2、被测量电阻与辅助接地极三点所成直线不得与金属管道或邻近的架空线路平行。
3、在测量时被测接地极应与设备断开
4、接地电阻测量仪不允许做开路试验.
猜你喜欢:
相关文章冻土为什么不能测试接地电阻?

冻土不能进行接地电阻测试的主要原因包括如下二点:1、接地电阻测试数据的准确程度与测试环境的温度与湿度、土壤的电阻率有很大关系。2、土层结冻后,土壤的电阻率会变的很大,测量结果不能真实反映实际的电阻情况。
时间:2022-04-17 09:32:40
测量接地电阻时的合格值为多少?

接地电阻应小于等于4欧姆,在380/220伏低压系统中,接地电流一般不超过几安,所以规定接地电阻不大于4欧姆,当容量在100千伏安以下时,接地电阻可放宽至不大于10欧姆。
时间:2022-04-17 09:10:56
一条地线怎么测量接地电阻

一条地线怎么测量接地电阻,地线测量接地电阻时,可以采用数字接地电阻测试仪来进行测试。接地电阻表是一种专门用于测量接地电阻的便携式仪表,也可用于测量小电阻及土壤电阻率。
时间:2022-04-17 09:01:00
接地电阻读数不准确怎么办,九种排除方法看一看

在防雷检测中有多种因素会引起接地电阻读数不准确,总结下来共有九种常见的原因,那么在排除接地电阻读数不准确的问题时,参考如下方法,一般都能解决问题。
时间:2022-01-25 06:08:04
接地电阻的测量步骤

有关接地电阻的测量步骤,共分为六个步骤来进行,将接地电阻档位旋钮旋在最大档位,缓慢转动手柄,得出测量的接地电阻的阻值大小,有需要的朋友参考下。
时间:2020-06-23 09:17:11
接地电阻表的使用方法

有关接地电阻表的使用方法,在测量接地电阻时,应该怎么使用接地电阻表,才能得出正确的测量结果,接地电阻表的接地柱的连接方法是怎么样的,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-06-23 09:13:38
接地电阻测试方法_接地电阻测试仪的操作方法

有关接地电阻的测试方法,分享了接地电阻的测试要求,接地电阻测试仪的使用方法,接地电阻测试仪使用前的准备工作,以及进行接地电阻测试时的操作步骤等。
时间:2020-05-08 10:14:40
接地电阻值超过允许值怎么办?

接地电阻值超过允许值的处理方法,电气设备接地电阻标准值的正常范围,独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧,独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧等,一起来看看。
时间:2020-05-08 10:08:33