地线测量接地电阻时,可以采用数字接地电阻测试仪来进行测试。接地电阻表是一种专门用于测量接地电阻的便携式仪表,也可用于测量小电阻及土壤电阻率。
接地电阻表主要由手摇交流发电机、电流互感器、电位器以及检流计组成。
参考图:接地电阻的测量方法
地线接地电阻的测量方法:
1、测量前,将两根探测针分别插入地中接地极E,电位探测针P和电流探测针C成一直线并相距20 米,P 插于E和C之间,然后用专用导线分别将E、P、C接到仪表的相应接线柱上。
2、使用前将设备与接地线断开,将仪表放平,然后进行机械校零接地摇表的接线:先在距离被测接地极E 40米处将电流探针C插入土壤深度约40cm,然后将电位探针P插在被测接地极E和电流探针C中间,三者成一直线且彼此相距20米。
3、最后,用导线将E与仪表E端钮相接,电位探针P与仪表的P端相接,电流探针C与仪表C端相连接。
说明:在测量小于1Ω接地电阻时,将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。