有关接地电阻值超过允许值的处理方法,电气设备接地电阻标准值的正常范围,独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧,独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧等,一起来看看。
一、接地电阻值超过允许值的处理方法
1、在土壤电阻率很高的砂石地层可采用换土法以降低土壤的电阻率,即在原接地体坑内埋入电阻率低的土壤,如:黏土、黑土等。
2、若土壤的上层电阻高而在设置接地体坑下面的土壤电阻率低,可采用深埋法,即采用深井或深管形式的接地体。
3、若接地体附近有土壤电阻率较低的地方,可采用接地体外引法,即在土壤电阻率较低的地方设置接地体,然后用较长的接地线与设备连接。
4、采用长效降阻剂埋设在接地体周围可改变接地体周围土壤的导电性,以降低接地电阻值。长效降阻剂具有无腐蚀性和加大接地体面积及改变接地体均压效果等优点,是降低接地电阻比较好的方法。
5、采用增加接地体的数量或增加接地体长度的方法,可降低接地电阻值。该方法既有效又方便,是一种最基本的常用方法,主要适用于土壤电阻率不太高的地层。实际应用中增加接地体的数量以降低电阻率的效果比增加接地体长度效果要好。
二、电气设备接地电阻标准值的正常范围
标准接地电阻规范要求:
1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;
2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;
3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;
4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;
5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。
6 共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。
-- 分隔线 ---
标准接地电阻规范要求:
1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;
2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;
3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;
4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;
5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。
6 共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。
【避雷针的地线属于防雷保护接地,如果避雷针接地电阻和防静电接地电阻都是按要求设置的,那么就可以将防静电设备的地线与避雷针地线接在一起,因为避雷针的接地电阻比静电接地电阻小10倍,因此发生雷电事故时,大部分雷电将从避雷针地泄放,经过防静电地的电流则可以忽略不计。】
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。