有关浪涌保护器的接地问题,浪涌保护器接地线截面,采用6MM2多股软铜线,最低不能小于4MM2,浪涌保护器接地线的安装注意事项。
浪涌保护器接地线截面一般采用6MM2多股软铜线,最低不能小于4MM2。
信号防雷器是从根本上防止雷电波从室外信号线进入系统的最好的保证。
计算机网络、过程控制系统、安全监控系统等重要设备、重要系统,在其信号进线端口和信号线外引端口应设置电涌保护器。
假设:从A到B的距离为100M;两接地间导线自感量为0.1μH/m;假设流过两点地线的雷电流为10kA ;放电时间为:10μS。
根据V = l*L di/dt(其中:V=雷浪涌电压;L=信号线单位长度自感系数uH/M;l=信号线长度M ;di/dt=电流变化率A/s ),则:
V = 100*0.1*10-6* (10*103/10*10-6) V = 10,000V
在外线超过100米的信号线有可能会出现10000伏或更高的感应电压。
因此,当仪表信号线长度大于100米,或是垂直高度大于10米时,信号线两端应设浪涌保护器(如上图)。
信号线小于100米时考虑给重要的仪表装浪涌保护器。
即在压力、流量变送器、温度变送器信号输入端,重要I/O,RS232、RS485、FIELDBUS超过100米的网络连线两端均安装相应信号雷浪涌保护器。
安装:
首先,必须仔细勘测现场情况,经过仔细规划,根据设备尺寸大小、电源排的进线位置,相应规划出足够的空间,安排好位置。
安装过程中,不需要断电,但为了方便施工,可短时间部分停电,必须防止发生任何触电事故。
对用于不同回路的浪涌保护器进行分类、编号。以便日后查找和分析原因。对于安装过程中发生的情况进行记录,以便进行日后分析。
浪涌保护设备的安装需要备齐相关安装附件、有关工具、材料(如35mm标准导轨、电钻、钳子、螺母、螺钉等固定附件若干)选择合格的电气工程技术人员,经过指导,仔细阅读设备安装使用说明书后才能进行。
根据《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004)中第6.5.3——信号线路浪涌保护器(SPD)的安装应符合下列规定:
信号线路浪涌保护器SPD应连接在被保护设备的信号端口上。浪涌保护器SPD输出端与被保护设备的端口相连。浪涌保护器SPD也可以安装在机柜内,固定在设备支架上或附近支撑物上。
信号线路浪涌保护器SPD接地端宜采用截面积不小于1.5mm2的铜芯导线与设备机房内的局部等电位接地端子板连接,接地线应平直。
注意:避雷器的地线和地或者被保护设备的外壳之间要用跨接线连接起来。如下图:
问题:浪涌保护器的接地可以和用电设备的接地共用吗?
浪涌保护器的接地可以和用电设备的接地共用吗?我们单位某栋楼的浪涌保护器接地是接在建筑物的钢筋上,而该楼所有电脑的接地线也是引到了这根,浪涌保护器接地到建筑物钢筋的连线上。这样在泄雷时是否会对电脑造成损害?
解答:
是可以的。关键是接地电阻要经常测量一下,安全才能有保障。而且接地电阻要低于10欧姆。
远离避雷针。真要是打起雷来,能把雷电的泄漏电流引到设备外壳上来了。 来自:电工技术之家
我就见过南方地区赶上雷雨季,结果电器柜被雷击到了。电机的控制器全部完蛋。
据介绍,那个控制室是个平房,没装避雷设备,结果一个雷过来,进了室内,把电器柜当避雷器了。因为电气柜外壳是接地的。
对电子设备就要求更高。一般对接地线颈有严格要求不能小于16mm平方。在设备前多装几套避雷装置和浪涌保护器。
说到防雷,经常遇到电柜被雷击的事。一般都是没装避雷器。和接地不良。82年我在湖南怀化石油公司。因那里是山区。雷击特别历害,有一次把停在铁路专线上的60吨油灌车击燃了。幸亏及时扑灭。不然后果不堪设想。为解决这个问题。我们当时引进了美国的一种技术。消雷器。效果不错。不过不足的地方是我们油库没有了雷击。但周边雷击照样发生。所以要消和引同时进行,才能更安全。
我认为,泄流是一种办法,电缆线径有限,耐压U=I*R,但电流大小不可预测,就是说最安全是等电位接地网;
泄流对对低电阻要求很高,等电位网则趋向于减小电压差(共地),谁优谁劣大家自己判断。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。