三相四线供电设备必须接地,这种设备一般自身带有控制箱,在使用时接入三相五线电源,既然是三相四线(三火一零)供电,就是缺地线,也就是PE线。配电线路中不能缺少地线,必须做一条地线。
有些网友说把零线做重复接地,做成TN-C-S系统,也是可以的。前提是重复接地前没有安装漏电保护器。
如果不能做成TN-C-S系统,那么就要做成TT系统,自己制作一个接地极,引出地线到配电柜。
那么,接地极怎么做?
接地极的做法如下:
1、准备三根50×50×5(mm)的镀锌角钢,长度约为2.5米。
2、挖沟约0.8米深,10米长,把准备好的三根镀锌角钢隔5米垂直打入地下。
3、最后用50×5mm的镀锌扁铁,把三根接地角钢焊接在一起,连接成一个整体,接地极就做好了。
做好接地极之后,再焊接一根50×5的镀锌扁铁,引出地面至配电柜。与配电柜基础焊在一起,然后用25²的扁铜线把地线与柜内地排相连,接地线就做好了。