线槽各种弯制作方法图解

来源:电工天下时间:2020-06-03 09:27:41 作者:老电工手机版>>

有关线槽各种弯制作方法图解,线槽各种弯做法及公式,电缆桥架安装过程中用到的弯头,一种是水平弯,一是垂直上下弯,还有一种是“之”字弯,单个弯头的制作方法,多层等间距等高电缆桥架任意角弯头制作方法。

线槽各种弯的制作方法

电缆桥架安装过程中,用到的弯头一般有三种:一种是水平弯,一是垂直上下弯,还有一种是“之”字弯。

这些弯头制作方法及公式:

400X150的桥架做45°“之”字弯 从桥架侧面取15cmX0.8在桥架底部画点将这段距离等分,然后三个点连接就成一个45°的等腰三角形 (另一边用同一方法),将这个三角切掉就形成一个45°弯,再用要做的高度X1.41为最里边的顶点再画三角形,方向与前面那个相反,做出来就是一 个45°之字弯。

90°弯是取要做的那一面的2倍画三角,例如400X150做水平弯头,则取400X2画三角切掉就行了,如果要做垂直弯头则取150X2。

公式:比如45度的坡度弯头,“爬坡45 度,桥架高度乘以0.8中分划三条线为一个弯,斜边是爬坡高度乘以1.41 30度是 桥架高度乘以0.8除以45乘以30中分划三条线为一个弯,斜边是爬坡高度乘以2 水平90度弯是桥架宽度乘以0.8中分划线 ,斜边(内边)600以上200乘以1.41 600以下100乘以1.41”。

以下是图解桥架弯头做法:

一、单个弯头的制作方法

线槽各种弯制作方法图解

二、多层等间距等高电缆桥架任意角弯头制作方法

线槽各种弯制作方法图解

制作方法及步骤:

本图的角α值同“一”中角α值;本图的b值与 “一”中的b值不同,为层间距值。

1、制作第一层弯头: 第一层两个弯头的做法同“一”中弯头的做法,两个弯头间距a值由现场确定,但需满足电缆弯曲半径的要求。

2、制作第二层弯头: (1)计算第二层桥架第一个弯头的定位尺寸e:

首先量出第一层桥架定位尺寸d值,则

e=d+btg1/2α 式中:b为层间距,角α值同“一”中角α值

(2)依照“一”的方法制作第二层弯头的第1个切口α;

(3)计算两个弯头间距c值: c=2btg1/2α+a 式中:b为层间距,a为第一层桥架两个弯头的间距

(4)依照“一”的方法制作第二层弯头的第2个切口α;

(5)计算补偿尺寸h:h=2 btg1/2α

3、制作第三层弯头: 制作方法同第二层弯头 f=e+btg1/2α g=2btg1/2α+c

注:多列等间距等宽桥架任意角弯头的制作方法与多层等间距等高桥架任意角弯头的制作方法相同。

三、多层“之”形弯头的作法

与“二”类似,只是a、c、g值相等,所切的两个α角在桥架的两边。

线槽各种弯制作方法图解

相关文章
  • 接地极怎么制作,接地极的简单做法

    接地极怎么制作,接地极的简单做法

    三相四线供电设备必须接地,这种设备一般自身带有控制箱,在使用时接入三相五线电源,既然是三相四线(三火一零)供电,就是缺地线,也就是PE线。配电线路中不能缺少地线,必须做一条地线。

    时间:2022-08-22 06:12:03

  • 过电压的危害分类与过电压保护器抑制作用

    过电压的危害分类与过电压保护器抑制作用

    有关过电压的危害分类,包括雷击过电压的危害、操作过电压的危害、暂态过电压危害,并介绍了过电压保护器防护的抑制作用,感兴趣的朋友参考下。

    时间:2021-08-30 09:18:21

  • 防雷接地网如何制作,防雷接地网制作方法与技巧

    防雷接地网如何制作,防雷接地网制作方法与技巧

    有关防雷接地网的制作方法,标准地网是为防雷提供雷电流的最终去处,地网的好坏直接影响到防雷的效果,要求制作4Ω以下的地网,根据现场实际情况,确定所需的接地网的形状和结构。

    时间:2021-01-11 09:39:29

  • 避雷针制作与安装注意事项

    避雷针制作与安装注意事项

    有关避雷针的制作方法,避雷器的焊接与刷防锈漆的方法,以及避雷针的安装注意事项,避雷针如果没接地将是个迎雷针 ,必须注意。

    时间:2021-01-08 09:23:54

  • 氧化锌避雷器的阀片结构_氧化锌避雷器的制作要求

    氧化锌避雷器的阀片结构_氧化锌避雷器的制作要求

    有关氧化锌避雷器的阀片结构与制作要求,对每只阀片的要求,要综合考虑电性能、外观、阀片四周脂漆、氧化锌避雷器的组装等,氧化锌避雷器阀片的制作要求的四个方面。

    时间:2019-11-15 09:21:09

  • 防雷接地网怎么制作?防雷接地网制作方法图解

    防雷接地网制作方法

    有关防雷接地网的制作方法,在防雷接地的可用措施中,标准地网是为防雷提供雷电流的最终去处,地网的好坏直接影响到防雷的效果,本节介绍下防雷接地网的制作方法。

    时间:2019-07-03 21:34:53

  • 局部等电位联结图纸制作流程

    局部等电位联结图纸制作流程

    局部等电位联结图纸制作流程,局部等电位联结的做法在图纸中是不画的,只用文字表示,等电位的安装是否有必要,等电位的安装完全是对自己的生命在负责。

    时间:2017-01-10 06:47:05

  • 避雷针制作与安装规范的具体要求

    避雷针制作与安装规范

    避雷针制作与安装规范,所有金属部件必须镀锌,操作时注意保护镀锌层,避雷针应垂直安装牢固,垂直度允许偏差为3/1000,避雷针一般采用圆钢或钢管制成,其直径不应小于指定数值。

    时间:2016-07-11 19:46:22

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有