首页 > 用电知识 > 防雷接地

接地摇表使用方法_接地电阻测试标准

作者:老电工时间:2019-12-26 05:41:04

本文介绍了接地摇表的使用方法,接地摇表又叫接地电阻摇表、接地电阻表、接地电阻测试仪接地电阻的测试标准有哪些,一起来了解下。

接地摇表的使用方法

接地摇表又叫接地电阻摇表、接地电阻表、接地电阻测试仪。接地摇表按供电方式分为传统的手摇式、和电池驱动;接地摇表按显示方式分为指针式和数字式;接地摇表按测量方式分为打地桩式和钳式。

目前,传统的手摇接地摇表几乎无人使用,比较普及的是指针式或数字式接地摇表,在电力系统以及电信系统比较普及的是钳式接地摇表。

凡施工图上有防雷接地装置的建筑物、构筑物、配电室、高压输电线路等,当防雷接地体地下部分工程完工后要及时对接地体的接地电阻值进行测量;单位工程竣工时还要进行复测,作为工程竣工的资料之一。

以ZC29B-2型摇表测试方法:

1、在E-E两个接线柱测量接地电阻时,用镀铬铜板短接,并接在随仪表配来的5m长纯铜导线上,导线的另一端接在待测的接地体测试点上。测量屏蔽体电阻时,应松开镀铬铜板,一个E接线柱接接地体,另一个E接线柱接屏蔽。

2、P柱接随仪表配来的20m纯铜导线,导线另一端接插针。

3、C柱接随仪表配来的40m纯铜导线,导线的另一端接插针2。

二、接地电阻测试仪设置的技术要求

1、接地电阻测试仪应放置在离测试点1~3m处,放置应平稳,便于操作。

2、每个接线头的接线柱都必须接触良好,连接牢固。

3、两个接地极插针应设置在离待测接地体左右分别为20m和40m的位置;如果用一直线将两插针连接待测接地体应基本在这一直线上。

4、不得用其他导线代替随仪表配置来的5m、20m、40m长的纯铜导线。

5、如果以接地电阻测试仪为圆心,则两支插针与测试仪之间的夹角最小不得小于120°,更不可同方向设置。

6、两插针设置的土质必须坚实,不能设置在泥地、回填土、树根旁、草丛等位置。

7、雨后连续7个晴天后才能进行接地电阻的测试。来自:电工技术之家

8、待测接地体应先进行除锈等处理,以保证可靠的电气连接。

三、接地电阻测试仪的操作要领

1、测试仪设置符合规范后才开始接地电阻值的测量。

2、测量前,接地电阻档位旋钮应旋在最大档位即x10档位,调节接地电阻值旋钮应放置在6~7Ω位置。

3、缓慢转动手柄,若检流表指针从中间的0平衡点迅速向右偏转,说明原量程档位选择过大,可将档位选择到x1档位,如偏转方向如前,可将档位选择转到x0 1档位。

4、通过步骤(3)选择后,缓慢转动手柄,检流表指针从0平衡点向右偏移,则说明接地电阻值仍偏大,在缓慢转动手柄同时,接地电阻旋钮应缓慢顺时针转动,当检流表指针归0时,逐渐加快手柄转速,使手柄转速达到120转/分,此时接地电阻指示的电阻值乘以档位的倍数,就是测量接地体的接地电阻值。如果检流表指针缓慢向左偏转,说明接地电阻旋钮所处在的阻值小于实际接地阻值,可缓慢逆时针旋转,调大仪表电阻指示值。                         

5、如果缓慢转动手柄时,检流表指针跳动不定,说明两支接地插针设置的地面土质不密实或有某个接头接触点接触不良,此时应重新检查两插针设置的地面或各接头。

6、用接地电阻测量仪测量静压桩的接地电阻时,检流表指针在0点处有微小的左右摆动是正常的。

7、当检流表指针缓慢移到0平衡点时,才能加快仪表发电机的手柄,手柄额定转速为120转/分。严禁在检流表指针仍有较大偏转时加快手柄的旋转速度。

8、测量仪表使用后阻值档位要放置在最大位置即x10档位。整理好三条随仪表配置来的测试导线,清理两插针上的脏物,装袋收藏。

接地要求与接地电阻标准

交流电气装置的接地应符合下列规定:

一、当配电变压器高压侧工作于小电阻接地系统时,保护接地网的接地电阻应符合下式要求:

R≤2000/I (12.4. 1-1)

式中 R──考虑到季节变化的最大接地电阻(Ω);www.dgjs123.com

I──计算用的流经接地网的人地短路电流(A)。

二、当配电变压器高压侧工作于不接地系统时,电气装置的接地电阻应符合下列要求:

1)、高压与低压电气装置共用的接地网的接地电阻应符合下式要求,且不宜超过4Ω:

R≤120/I (12.4.1-2)

2)、仅用于高压电气装置的接地网的接地电阻应符合下式要求,且不宜超过100,:

尺≤250/I (12.4.1-3) 式中 R──考虑到季节变化的最大接地电阻(Ω);I─计算用的接地故障电流(A)。

三、在中性点经消弧线圈接地的电力网中,当接地网的接地

电阻按本规范公式<12.4.1─2)、(12.4.1─3)计算时,接地故障电流应按下列规定取值:

1)、对装有消弧线圈的变电所或电气装置的接地网,其计算电流应为接在同一接地网中同一电力网各消弧线圈额定电流总和的1.25倍;

2)、对不装消弧线圈的变电所或电气装置,计算电流应为电力网中断开最大一台消弧线圈时最大可能残余电流,并不得小于30A。

四、在高土壤电阻率地区,当接地网的接地电阻达到上述规定值,技术经济不合理时,电气装置的接地电阻可提高到30Ω,变电所接地网的接地电阻可提高到15Ω,但应符合本规范第12.6.1条的要求。

低压系统中,配电变压器中性点的接地电阻不宜超过4Ω。高土壤电阻率地区,当达到上述接地电阻值困难时,可采用网格式接地网,但应满足本规范第12.6.1条的要求。

配电装置的接地电阻应符合下列规定:

当向建筑物供电的配电变压器安装在该建筑物外时,应符合下列规定:1)对于配电变压器高压侧工作于不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统,当该变压器的保护接地接地网的接地电阻符合公式(12.4.3)要求且不超过4Ω时,低压系统电源接地点可与该变压器保护接地共用接地网。电气装置的接地电阻,应符合下式要求:

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读