保护接零的适用范围_保护接零的安全技术要求

作者:老电工时间:2021-03-28 08:37:45

有关保护接零的适用范围,保护接零的方式适用于三相四线制中性点直接接地的电力系统中,对保护接零系统的安全技术要求,这里总结了六点,供大家参考。

保护接零的适用范围

为了防止因电气设备的绝缘损坏而使人身遭受触电的危险,将电气设备正常运行时不带电的金属外壳及架构与变压器中性点引出来的零线(PEN线或PE线)相连接,称为保护接零。

保护接零的方式适用于三相四线制中性点直接接地的电力系统中,有专用变压器的用户以及由小区配电室供电的低压用户(由公用变压器供电者除外)。

保护接零系统的安全技术要求

1、电源侧中性点必须进行工作接地,其接地电阻值不应大于4Ω。

2、零线应在规定地点做重复接地,其接地电阻值不应大于10Ω。

3、零线截面积的选择应符合规程要求,主干零线的截面不小于相线截面的1/2.

4、在同一低压配电系统中,保护接零和保护接地不能混用。

5、不应将三眼插座上接电源工作零线的孔与保护接零线的孔连接在一起使用。

6、零线上不得装设熔断器及开关。