接地装置(保护接地与保护接零)设置安装规范

作者:老电工时间:2019-07-10 05:19:07

本文介绍了接地装置的设置与安装规范,保护接地系统与保护接零系统均需要接地装置,在接地装置的安装过程中,要确保接地装置安全运行和经济节约。

接地装置(保护接地与保护接零)设置安装规范

保护接地系统(简称TT系统)和保护接零系统(简称TN系统)均离不开接地装置。

为保证接地装置设置合理和安装质量,确保接地装置安全运行和经济节约,根据有关规范,应着重掌握以下几点:

1、接地装置是由接地体和接地线(包括地线网)组成,接零装置由接地装置和零线网(不包括工作零线)组成。

2、每个接地装置的接地线应以单独的接地线与接地干线连接,不得在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。

3、电源变压器和发电机的中性点接地必须采用人工接地体。

4、钢接地体和地下部分接地线最小规格为:圆钢≥?10mm,扁钢厚度≥4mm,截面≥100mm2,角钢厚度≥4mm,边宽≥40mm,钢管壁厚≥3.5mm管直径≥? 50mm。

5、垂直接地体的长度一般为2.5~3m,接地体的间距一般不应小于其长度的2倍。

6、接地体(线)的连接应采用焊接,并要求采用搭接焊:

①扁钢与扁钢搭接长度为其宽度的2倍,且至少焊满三个棱边;

②圆钢与圆钢的搭接长度为其直径的6倍;

③圆钢与扁钢搭接时,其搭接长度为圆钢直径的6倍并双面焊。

7、接地电阻包括接地体的流散电阻和接地线电阻,因为接地线的电阻很小,它比接地体的流散电阻小得多,可以忽略不计。

一般可以认为,接地体的流散电阻就是接地装置的接地电阻。接地电阻主要决定于接地装置的结构和土壤导电能力。

8、携带式电气设备的接地线应采用软铜绞线,截面不小于1.5mm2,与电气设备相连接的保护零线应为截面不小于2.5mm2的绝缘多股铜线。

9、配电室或总配电箱处、配电线路中间处、末端处以及作防雷接地的电气设备应作重复接地。重复接地线应与保护零线干线相连接。

10、工作接地、保护接地的电阻应不大于4Ω,重复接地电阻应不大于10Ω,防雷接地电阻一般应不大于30Ω(视当地土壤阻抗而定)。

11、保护零线不得装设开关或熔断器。保护零线的统一标志为绿/黄双色线,在任何情况下不准使用绿/黄双色线作负荷线。