避雷接地扁钢规格不符合设计规范要求的问题

作者:老电工时间:2022-04-12 05:26:19

有关避雷接地扁钢的设计问题,避雷接地扁钢在设计上不符合规范和要求,造成这类问题的原因很多,比如施工单位偷工减料,没有认真审图等,以下是相关处理措施和方法,供大家参考。

避雷接地扁钢规格设计不符合规范

1、存在问题

避雷接地镀锌扁钢实测为19.5×2.2mm,不符合规范和设计要求。

避雷接地扁钢规格不符合设计规范要求的问题

2、主要原因

1)施工单位偷工减料;

2)工程部、监理和施工单位没有认真审图;

3)对施工材料没有做进场检验,施工过程中隐蔽验收没有对接地扁钢实测实量,发现问题未及时督促落实整改。

3、处理措施或方法

1)工程部、监理和施工单位必须认真审图,熟悉各施工部位的材料材质和规格要求。

2)工程部和监理必须严格按照设计要求的材料材质和规格做材料进场检验,如有品牌要求则应严格按照品牌要求检验每一批次的材料品牌。在施工过程中,尤其对隐蔽工程中材料的使用进行实测,发现问题及时督促落实整改。

3)规范要求接地主干线至少应采用40×4mm的热镀锌扁钢,不合格的材料应全部更换,同时对施工单位和监理单位进行相应的经济处罚。 