有关等电位接地排的问题,接地排没有接地扁钢,采用的镀锌铁片材料不合格,导致这类问题的原因很多,比如施工单位没有认真审核施工图,以及偷工减料等,以下是相关处理措施,供大家参考。
1、存在问题
1)没有接地扁钢。
2)卫生间局部等电位端子箱的接地排采用规格为10×1.3mm的镀锌铁片。
2、主要原因
1)施工单位没有认真审核施工图,对施工图集不熟悉。
2)工程部和监理对施工材料进场没有检验,导致存在较多接地材质和规格不合格现象。
3)施工单位偷工减料。
4)造价部对于市场变动敏感的材料采用包干价格计价不合理。
3、处理措施
1)工程部、监理必须认真检查进场材料和现场已安装的材料。
2)对于等电位端子箱不合格的接地排必须全部更换,并加以处罚,同时对监理检查监督不力,造成返工后果的必须进行处罚。
3)工程部对市场变动敏感的材料要主动与造价部协调,调整计价口径,避免等待成本增加,以次充好,影响质量。
4)施工大样图和国标图集03D501明确要求接地排必须采用4mm厚的紫铜排,施工必须按要求全部更换。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。