配电变压器低压侧要装低压避雷器吗?

作者:老电工时间:2019-12-26 05:39:14

配电变压器低压侧需要装低压避雷器吗,配电变压器低压侧不装设防雷保护的话,变压器也是容易遭到雷击,考虑各种可能因素,建议在配电变压器低压侧安装低压避雷器。

配电变压器低压侧装低压避雷器

如果配电变压器只在高压侧装设阀型避雷器,低压侧不装设防雷保护,在变压器绝缘和避雷器特性都合格的情况下,仍有一些变压器遭到雷击。这是为什么?

由于当变压器高压侧遭到雷击,避雷器动作后,雷电流通过接地电阻所产生的电压降,将作用在变压器低压侧中性点上,而低压侧出现此时相当于经导线的波阻接地,因此接地电阻上产生的电压降绝大部分都加在低压绕组上。

由于高压绕组出线端的电位受避雷器限制,所以感应出来的高电压只得沿高压绕组分布,在中性点上电压最高,可将中性点附近的绝缘击穿。同时由于这个高电位沿高压绕组产生的纵向(如层间、匝间)电压也很高,可能将高压绕组的层间或匝间绝缘击穿。

此外,当低压线路遭到雷击时,作用在低压侧的雷电压冲击波将按变压比感应到高压侧,由于低压侧绝缘裕度比高压侧大,所以高压侧绝缘可能先击穿。为此,应在变压器的低压侧装设低压阀型避雷器或氧化锌避雷器。