接地线的电气安全措施及接地线的注意事项

作者:老电工时间:2020-01-30 07:27:59

有关接地线的电气安全措施,接地线的使用注意事项,工作之前必须检查接地线,挂接地线前必须先验电,在工作地点两段两端悬挂接地线,以免用户倒送电、感应电的可能,按不同电压等级选用对应规格的接地线。

接地线的电气安全措施

根据实际工作中,接地线的使用注意事项。

1、工作之前必须检查接地线。

软铜线是否断头,螺丝连接处有无松动,线钩的弹力是否正常,不符合要求应及时调换或修好后再使用。

接地线能够在行业和领域中使用和推广,发挥重要的作用和价值,在使用中能够展现良好的优势和特点,保证在使用中的良好使用方式和方法,注意良好的作用方式按不同电压等级选用对应规格的接地线。

2、挂接地线前必须先验电,未验电挂接地线是基层中较普遍的习惯性违章行为,在悬挂时接地线道体不能和身体接触。

3、在工作地点两段两端悬挂接地线,以免用户倒送电、感应电的可能,深受其害的例子不少。

4、在打接地桩时,要拨能借地体能快速疏通事故大电流,保证接地质量。

5、要爱护接地线。接地线在使用过程中不得扭花,不用时应将软铜线盘好,接地线在拆除后,不得从空中丢下或随地乱摔,要用绳索传递,注意接地线的清洁工作。

6、新工作人员必须经过对接地线使用的培训、学习,考核合格后,方能单独从事接地线操作或使用工作。

要专门定人定点保管、维护,并编号造册,定期检查记录。注意检查接地线的质量,观察外表有无腐蚀、磨损、过度氧化、老化等现象,以免影响接地线的使用效果。

挂接地线是一项重要的电气安全技术措施,其操作过程应该严肃、认真、符合技术规范要求,千万不可马虎大意。

因此,要正确使用接地线,规范挂、拆接地线的行为,自觉培养严谨的安全工作作风,提高自身的安全素质,才能拒危险隐患于千里之外,才能避免由于接地线原因引起的电气事故。

7、按不同电压等级选用对应规格的接地线。真空断路器隔离开关、安全工具柜、端子箱、箱变、箱变外壳等电力设备。这也是容易发生习惯性违章之处,地线的线径要与电气设备的电压等级相匹配,才能通过事故大电流。

不准把接地线夹接在表面油漆过的金属构架或金属板上。这是在电气一次设备场所挂接地线时常见的违章现象。

虽然金属与接地系统相连,但油漆表面是绝缘体,油漆厚度的耐压达10kV/mm,可使接地回路不通,失去保护作用。

现场工作不得少挂接地线或擅自变更挂接地线地点。

接地线数量和挂接点都是经过工作前慎重考虑的,少挂或变换接地点,都会使现场保护作用降低,使人处于危险的工作状态。

接地线具有双刃性,它具有安全的作用,使用不当也会产生破坏效应,所以工作完毕要及时拆除接地线。带接地线合开关会损坏电气设备和破坏电网的稳定,会导致严重的恶性电气事故。

严禁使用其它金属线代替接地线。其它金属线不具备通过事故大电流的能力,接触也不牢固,故障电流会迅速熔化金属线,断开接地回路,危及工作人员生命,接地线应存放在干燥的室内。

8、严禁使用其它金属线代替接地线。