配电变压器防雷接地体安装口诀及要求

作者:老电工时间:2022-09-17 09:55:37

有关配电变压器防雷接地体安装口诀及要求,对于变压器,一般还要求设置一个防雷电的接地线,该地线一般要在变压器安放地点现场自制,对变压器防雷接地体的安装要求,配电系统接地装置安装布置图。

防雷接地体安装口诀

如下:

五号角铁八九只,两两间距整五米。排成口字或一字,两点五米打入地。

四十扁铁焊结实,接地摇表测阻值。百千伏安四欧计,百下十欧也可以。

说明:对于变压器,一般还要求设置一个防雷电的接地线。该地线一般要在变压器安放地点现场自制。

用8~9根长度不小于2.5m的5号角铁(5×50)排成一字或口字型,间距为5m,将上述角铁打入地下,上端距地面0.6m以上,用扁铁将各角铁的顶端焊连成一体并引出地面,与避雷装置相连,如下图所示。

对变压器防雷接地体的安装要求:

接地线的接地电阻要尽可能小,一般要求不大于4Ω,对于较小容量的变压器,可适当放宽,但最大不应超过10Ω。

下图为配电系统接地装置安装布置简图: