首页 > 用电知识 > 防雷接地

零线与地线的接线方法,零线与地线能否相通

作者:老电工时间:2020-01-31 08:36:25

有关零线与地线的接线方法,零线与地线可以相通吗,假若把电源进线侧火零线切断后,地线与零线还是相通,就是电路故障,电源进线侧火零线的控制开关就是进户的那个总空开。

零线与地线的接线方法

在普通的住宅供电中,采用了TN-C-S接零保护系统,在这个系统中,总配电箱的前级是TN-C接零保护系统(三相四线),工作零线和接地线(保护零线)是共用一根线的,称PEN线。

PEN线在总箱的进线侧进行了重复接地,就是PEN线再次与大地(接地装置)相连接,(总箱内有一块汇零铜排,PEN线和接地装置的接地干线均连接在上面)。

从汇零排上又接出了工作零线和接地线,总箱就成了三相五线输出,这时,零线和地线是分别设置的,零线称N线,地线称PE线。二者是严格分开,不得混接。

零线和地线原本就是从同一块汇零排上出来的,当然是相通的。【零线与地线的接线方法】

后来因为功能不同,分别设置了,且二者是严格分开,不得混接。

工作零线属电源线,不论它有电无电,一概视为带电体。

接地线是起保护作用的,当用电器发生电流泄漏时,靠接地线把泄漏电流引入大地,保障人身或设备的安全。

当接地线把泄漏电流引入大地时,会使漏电保护器动作,切断电源。>> 零线与地线共用的问题

因此,它们是严格的分别设置的,否则会使漏电保护器动作,影响电路正常工作。

假若把电源进线侧火零线切断后,地线与零线还是相通,那就是电路故障。肯定是碰上了三脚猫安装电工。不但会影响你的正常使用,还存在着极大的安全隐患。

电源进线侧火零线的控制开关就是进户的那个总空开。

总空开合闸后,家里零线就跟前级的零线连通了,又别的用电器的开关按规范都是开/关火线的,也就是说,只要总空开合闸后,家里所有的零线就跟前级的零线直至汇零排连通了,当然也跟接地线连通了。

当地线和零线之间没有电位差,(接地线电位为0,工作零线电位也为0),说明你家的零线状态非常好,大可放心。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读