首页 > 用电知识 > 防雷接地

重复接地的弊端是什么

作者:老电工时间:2022-09-17 09:16:43

有关重复接地的弊端,重复接地是指将零线的一处或多处通过接地装置与大地再次连接,重复接地的存在有可能隐藏零干线断线故障的发生,形成接零保护、接地保护混用系统,存在触电危险性。

重复接地的危害性

重复接地是指将零线的一处或多处通过接地装置与大地再次连接,它是保护接零系统中经常使用的一种防止触电的技术措施。

它的安全作用一般有5点:

1)减轻了PE线或PEN线意外断线或接触不良时接零设备上电击的危险性。

2)减轻PEN线断线时负载中性点漂移。

3)进一步降低故障持续时间内意外带电设备的对地电压。

4)缩短漏电故障持续时间。

5)改善了架空线路防雷性能。

但是,如果进一步分析重复接地系统的保护作用,就会发现它在TNC系统(即现今普遍使用的中性线与保护线合一的系统)中也存在以下3个方面的潜在危险。

1、重复接地的存在有可能隐藏零干线断线故障的发生。单相用电设备通过重复接地构成新的电气回路而继续工作,延长了故障持续时间。

2、在零干线断线故障出现后,如继续使用电气设备,会因工作接地电阻和重复接地电阻的存在造成零线零点漂移,在故障点前后出现两种零线对地电压,导致PEN线带电并随电气设备的工作而长期存在。

3、通常情况下,设备外露可导电部分与PEN线连接形成接零保护,但在零干线断点之后所接电气设备实际上转变成接地保护方式了,形成接零保护、接地保护混用系统,存在触电危险性。

当然,重复接地在三相四线制中仍然不失为一种良好的系统保护方式,它对系统的保护作用是显著的,其利大于弊(在重要场合应采用三相五线制)。

以上分析中也说明重复接地不是十全十美的,系统仍然存在触电危险,应经常检查系统是否有异常现象出现(比如零线带电、电气设备达不到额定功率等),及早发现和排除零干线断线故障。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读