首页 > 用电知识 > 防雷接地

零线与地线导致漏电保护开关跳闸的原因

作者:老电工时间:2020-01-30 17:14:05

有关零线与地线导致漏电保护开关跳闸的原因,漏电断路器出线端有不平衡负荷时,中性线有电流,中性线如果接地,则一部分电流被分流,使零序电流互感器不平衡,从而驱动断路器跳闸机构动作跳闸。

零线与地线致漏电保护开关跳闸

漏电断路器的原理:通过检测零序电流互感器中的不平衡电流达到漏电保护的目的。

零序电流互感器就是把通过断路器的相线、中性线全部穿过其中,按电流定律,同一截面电流代数和为零,当漏电断路器出线端有不平衡负荷时,中性线有电流,而此时中性线如果接地,则一部分电流被分流,使零序电流互感器不平衡,从而驱动断路器跳闸机构动作跳闸,相线漏电道理相同。

如果中性线连接不规范或接触不好,当三相负载不平衡时,中性线会产生电流和电压的,由于漏电断路器的N相是直通的,表面上断路器是断开的,实际上中性线是联通的。

所以,当线芯接地时,别的工作回路的平衡被破坏,就漏电跳闸。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读