首页 > 用电知识 > 防雷接地

钢架结构如何防雷?钢架结构防雷接地方法

作者:老电工时间:2018-09-08 12:12:33

在谈到钢架结构建筑物的防雷接地时,切先确定建筑物的防雷类别,普通厂房、仓库(没有易燃易爆危险品、非人员密集场所),应为三类防雷建筑物。叵建筑物内有少量易燃易爆品、人员较密集为二类防雷建筑物。

钢架结构防雷接地方法

一、三类防雷建筑物

1、如有桩基础,则可每根引下线利用不少于两根桩身钢筋作为接地极。同时利用地梁上部两根钢筋焊接连通,并与所接引下线焊接连通,引下线间地梁均作连通,组成网格状接地体。

引下线间距不大于25m,工业厂房一般柱跨为6m,引下线间距可定为24m,另转角出钢柱一般应作为引下线。天面板大于0.5mm可直接作为接闪器,不需另加避雷针带;如小于0.5mm则需加装避雷针带,避雷带应沿天面板外围敷设,并在天面板组成不大于20×20m或16×24m网格状避雷带。阳角位处加装避雷短针。

2、如无桩基础,土壤电阻率为较高地区,则需在引下线在加设人工接地网,具体做法可参照施工图集。其他防雷设施同上。

二、二类防雷建筑物

1、如有桩基础,则可每根引下线利用不少于两根桩身钢筋作为接地极。同时利用地梁上部两根钢筋焊接连通,并与所接引下线焊接连通,引下线间地梁均作连通,组成网格状接地体。

引下线间距不大于18,工业厂房一般柱跨为6m,引下线间距可定为18m,另转角出钢柱一般应作为引下线。天面板大于0.5mm可直接作为接闪器,不需另加避雷针带;如小于0.5mm则需加装避雷针带,避雷带应沿天面板外围敷设,并在天面板组成不大于10×10m或8×12m网格状避雷带。阳角位处加装避雷短针。

2、如无桩基础,土壤电阻率为较高地区,则需在引下线在加设人工接地网,具体做法可参照施工图集。其他防雷设施同上。

如需要更详细的规范要求,可参照《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年修订版)。

相关阅读:

1、钢架结构的防雷接地措施

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读